梁支座出现竖向裂缝,求解
easyshifei
easyshifei Lv.7
2017年09月27日 20:20:12
只看楼主

本帖最后由 easyshifei 于 2017-9-27 20:21 编辑 公司以前设计的一栋33层的高层住宅(6度区,桩基础),目前正在修建第20层。在下部有十来层相同位置梁支座出现竖向贯通裂缝。 模型重新计算后发现没有出现问题,裂缝也在限值范围内,求解裂缝原因。个人猜测是因为弯矩过大造成的受弯裂缝,实际受力跟软件计算的不一样。

本帖最后由 easyshifei 于 2017-9-27 20:21 编辑

公司以前设计的一栋33层的高层住宅(6度区,桩基础),目前正在修建第20层。在下部有十来层相同位置梁支座出现竖向贯通裂缝。
模型重新计算后发现没有出现问题,裂缝也在限值范围内,求解裂缝原因。个人猜测是因为弯矩过大造成的受弯裂缝,实际受力跟软件计算的不一样。



整体平面.png


细节.png


1.png


2.png


3.png

免费打赏
easyshifei
2017年10月12日 10:49:17
35楼
zhugeguang 发表于 2017-9-30 15:19 建议关注下此处的水平钢筋的保护层厚度,梁与边缘构件钢筋易打架,使得水平钢筋内弯保护层厚度加大。还建议 …感谢提醒,之前忽略了,确实存在这个问题不知道他们有没有按照说明来附加钢筋网片,如果没有 这也是其中一个很重要的原因
回复
gudf
2017年10月12日 11:16:26
36楼
感觉梁受力体系,有点混乱。没有很明确的主次之分,软件能不能算的和实际一样值得怀疑
回复
zqyyn99
2017年10月12日 11:19:32
37楼
多层都在这两个部位,相同情况,应该是梁的问题,目前裂缝尚在在限值范围内,还得跟踪观察,看后期发展再处理
回复
easyshifei
2017年10月12日 16:27:17
38楼
gudf 发表于 2017-10-12 11:16 感觉梁受力体系,有点混乱。没有很明确的主次之分,软件能不能算的和实际一样值得怀疑布置的确有一定的问题,但应该不是主要原因如果是布置问题上部楼层也应该出现裂缝但是实际并没有
回复
小小美洲虎
2017年10月12日 17:03:58
39楼
easyshifei 发表于 2017-10-12 10:33 这恐怕不是加钢筋能解决的问题加钢筋应该是最好的解决方式,要不你们再换一下砼的等级,加强下震荡再浇捣,应该能解决问题,钢筋是肯定要多加几根的。
回复
东邪同学
2017年10月12日 22:11:36
40楼

强势围观,坐等大神0000
回复
easyshifei
2017年10月12日 22:37:59
41楼

我们当时是让施工单位下一层加强节点的振捣,附加抗裂钢筋网片再看看 如果仍然开裂再加钢筋
回复
kugemei
2017年10月13日 08:13:06
42楼

既然是没养护好造成的裂缝,为什么十几层都出现在同一部位呢?同样的养护条件,这个也太有规律了吧
回复
inn123
2017年10月13日 17:43:00
43楼
个人认为,十几层有规律的出现在同一个部位,是施工中出现问题的可能性较小,应优先从设计角度考虑症结所在。依据所附图,该梁(KL24)的受荷载面积最大,但配筋似乎并不大;另外,实际受力情况可能与计算模型并不完全一致。因此,可否再复核一下计算模型是否改进的地方?
供参考
回复
inn123
2017年10月13日 17:50:11
44楼
依据所附图片,且裂缝均有规律的出现在十几层的同一部位,个人认为是施工原因的可能性很小,应着重从设计角度寻找症结。该梁(KL24)实际所受荷载区域很大,但钢筋似乎略显单薄;另外,实际受力状况与计算模型未必完全吻合。可否再复核一下计算模型。