本帖最后由 easyshifei 于 2017-9-27 20:21 编辑 公司以前设计的一栋33层的高层住宅(6度区,桩基础),目前正在修建第20层。在下部有十来层相同位置梁支座出现竖向贯通裂缝。 模型重新计算后发现没有出现问题,裂缝也在限值范围内,求解裂缝原因。个人猜测是因为弯矩过大造成的受弯裂缝,实际受力跟软件计算的不一样。
本帖最后由 easyshifei 于 2017-9-27 20:21 编辑
公司以前设计的一栋33层的高层住宅(6度区,桩基础),目前正在修建第20层。在下部有十来层相同位置梁支座出现竖向贯通裂缝。
模型重新计算后发现没有出现问题,裂缝也在限值范围内,求解裂缝原因。个人猜测是因为弯矩过大造成的受弯裂缝,实际受力跟软件计算的不一样。
25楼
同样的情况 扩来学习
回复
26楼
给楼主赞一个,很好的资料
回复
27楼
给楼主赞一个,很好的资料
回复
28楼
本人从事检测工作,遇到多次这种类似情况,总结特征如下:1多为剪力墙结构的连梁,长度较短;2裂缝在梁端部、中部都有分布,端部洞口处裂缝宽度大,梁中段宽度相对小,基本等间距,基本对应箍筋位置;3同楼层其他梁没有类似裂缝。我遇到的情况可以排除施工过程中的荷载、沉降因素。个人认为原因在于两端墙约束强、梁混凝土收缩,无法变形协调导致开裂。供参考。
回复
29楼
xzcz 发表于 2017-10-10 10:55 本人从事检测工作,遇到多次这种类似情况,总结特征如下:1多为剪力墙结构的连梁,长度较短;2裂缝在梁端部 …有道理:lol
回复
30楼
具体情况能详细说明一下吗?
回复
31楼
剪力墙布置得也太多了吧,不知道剪重比是多少,感觉不经济,布置不合理
回复
32楼
小小美洲虎 发表于 2017-10-6 19:33 加点钢筋吧,大神!!!这恐怕不是加钢筋能解决的问题
回复
33楼
xzcz 发表于 2017-10-10 10:55 本人从事检测工作,遇到多次这种类似情况,总结特征如下:1多为剪力墙结构的连梁,长度较短;2裂缝在梁端部 …同意你的观点,另外还有墙梁节点施工措施不到位的情况这种情况你们遇到是怎样解决的呢
回复
34楼
satan168 发表于 2017-10-11 10:29 剪力墙布置得也太多了吧,不知道剪重比是多少,感觉不经济,布置不合理剪重比不满足规范要求,调整系数按小于1.2控制的
回复