梁支座出现竖向裂缝,求解
easyshifei
easyshifei Lv.7
2017年09月27日 20:20:12
只看楼主

本帖最后由 easyshifei 于 2017-9-27 20:21 编辑 公司以前设计的一栋33层的高层住宅(6度区,桩基础),目前正在修建第20层。在下部有十来层相同位置梁支座出现竖向贯通裂缝。 模型重新计算后发现没有出现问题,裂缝也在限值范围内,求解裂缝原因。个人猜测是因为弯矩过大造成的受弯裂缝,实际受力跟软件计算的不一样。

本帖最后由 easyshifei 于 2017-9-27 20:21 编辑

公司以前设计的一栋33层的高层住宅(6度区,桩基础),目前正在修建第20层。在下部有十来层相同位置梁支座出现竖向贯通裂缝。
模型重新计算后发现没有出现问题,裂缝也在限值范围内,求解裂缝原因。个人猜测是因为弯矩过大造成的受弯裂缝,实际受力跟软件计算的不一样。



整体平面.png


细节.png


1.png


2.png


3.png

免费打赏
easyshifei
2017年09月28日 18:25:48
14楼

你是想了解什么呢?
回复
天地不言
2017年09月29日 08:32:07
15楼
easyshifei 发表于 2017-9-28 17:48 谢谢刚到现场看了,施工单位在墙梁节点的地方混凝土参杂到了一起 初步判断是节点混凝土收缩引起的。我先让 …恩,这样就基本解决问题了。后期观测。
回复
聪聪鼠85015
2017年09月29日 08:45:13
16楼
6°区33层下部十几层出现贯穿裂缝,而且在剪力墙与梁交接处。可以做如下考虑:1.6°区33层的剪力墙结构下部墙体的砼标号高,而梁的砼标号低,交接处考虑砼水化热裂缝 2.下部楼层的受荷大,整楼大概在从底层~1/3总高范围内梁的配筋都比较大,从你梁配筋可以看出,你配了5根18
3.墙体厚200,梁端配筋较密,造成砼浇筑不密实
回复
尽早入土为安
2017年09月29日 16:14:34
17楼
分阶段浇筑的吧
回复
longforboybzh
2017年09月30日 11:48:21
18楼
你这结构体系主次梁太不明确了
回复
zhugeguang
2017年09月30日 15:19:46
19楼
建议关注下此处的水平钢筋的保护层厚度,梁与边缘构件钢筋易打架,使得水平钢筋内弯保护层厚度加大。还建议关注墙的水平钢筋可能在梁处就没有了。
回复
gzhhongquan
2017年09月30日 17:52:39
20楼
你和混凝土等级是多少?看裂缝形态应该是混凝土收缩引起的,不是受力裂缝,不是你是有些人说的什么受剪裂缝,只要看看教材把各种裂缝的分布搞清楚才能准备判断。首先,还是在施工中,只有恒载,活载还没上呢,受弯裂缝是不存在的,外力导致的受力裂缝也是不存在的,受剪裂缝是大概45度斜向的。这种90度垂直裂缝就是没养护好而引起的收缩裂缝,特别是C60混凝土。
回复
tmgc3zxh
2017年10月02日 11:03:40
21楼
应该是剪力墙与框梁砼强度等级不同,浇筑的时候没放钢丝网,浇筑时间有间歇,收缩导致的,对抗弯没啥影响,就是观感不太好。
回复
buzkwo
2017年10月06日 16:59:05
22楼
这种裂缝对安全构成潜在影响不?有必要需要有效补救措施?
回复
小小美洲虎
2017年10月06日 19:33:53
23楼
加点钢筋吧,大神!!!
回复

相关推荐