梁支座出现竖向裂缝,求解
easyshifei
easyshifei Lv.7
2017年09月27日 20:20:12
只看楼主

本帖最后由 easyshifei 于 2017-9-27 20:21 编辑 公司以前设计的一栋33层的高层住宅(6度区,桩基础),目前正在修建第20层。在下部有十来层相同位置梁支座出现竖向贯通裂缝。 模型重新计算后发现没有出现问题,裂缝也在限值范围内,求解裂缝原因。个人猜测是因为弯矩过大造成的受弯裂缝,实际受力跟软件计算的不一样。

本帖最后由 easyshifei 于 2017-9-27 20:21 编辑

公司以前设计的一栋33层的高层住宅(6度区,桩基础),目前正在修建第20层。在下部有十来层相同位置梁支座出现竖向贯通裂缝。
模型重新计算后发现没有出现问题,裂缝也在限值范围内,求解裂缝原因。个人猜测是因为弯矩过大造成的受弯裂缝,实际受力跟软件计算的不一样。



整体平面.png


细节.png


1.png


2.png


3.png

免费打赏
easyshifei
2017年09月27日 23:45:48
2楼
自己顶一个
回复
还是很美味
2017年09月28日 09:30:10
4楼
强势围观,坐等大神
回复
icywindc
2017年09月28日 12:31:24
6楼
你这个是左边降板了吗?应该是剪切裂缝 细部构造没处理好
回复
easyshifei
2017年09月28日 12:33:07
7楼
icywindc 发表于 2017-9-28 12:31 你这个是左边降板了吗?应该是剪切裂缝 细部构造没处理好没有降板,目前考虑是因为梁柱节点施工没处理好造成的裂缝
回复
icywindc
2017年09月28日 13:55:25
8楼
感觉你梁也有点 全是半框架这种梁,
回复
tjshilide
2017年09月28日 15:36:44
9楼
裂缝的产生本来就难以琢磨,不过你的裂缝在限值范围内,小于0.3,也没有什么担心。
要说原因不外乎几种,1受荷载(排除)。2沉降差(可能)。3 混凝土保养不到位(可能)。4 梁墙节点处理不到位,混凝土强度等级不一样(最大可能)。
回复
wsj_hay
2017年09月28日 16:55:10
10楼
同意楼上观点
回复
easyshifei
2017年09月28日 17:48:54
11楼

谢谢刚到现场看了,施工单位在墙梁节点的地方混凝土参杂到了一起 初步判断是节点混凝土收缩引起的。我先让他们用环氧树脂将裂缝封闭了。下一步准备用回弹仪检测下墙梁节点混凝土强度再作处理。
回复
zygdsjy
2017年09月28日 18:04:36
12楼
具体情况能详细说明一下吗?能否微信中共同讨论?13016236898
回复
easyshifei
2017年09月28日 18:25:48
13楼

你是想了解什么呢?