1、变形过大比构件破坏“更常见”。按正常设计,一般很少会出现构件破坏的事。但实际工程常常出现变形过大(包括裂缝)的事,谁看了都胆战心惊。设计人好没面子。本人的教训:一个工程的楼板厚度不足,虽不会破坏,但在未装修地面时,人一跺脚就颤。结论:一定要作正常使用状态的验算。2、地基沉降造比基础破坏“更常见”。由地基沉降造成的建筑物倾斜、开裂等现象很多,但好象没几个人见过基础破坏的事故吧?结论:重视地基承载力、沉降等计算,做好地基处理,保守点没坏处。基础设计时不必过分放大。


由地基沉降造成的建筑物倾斜、开裂等现象很多,但好象没几个人见过基础破坏的事故吧?

结论:重视地基承载力、沉降等计算,做好地基处理,保守点没坏处。基础设计时不必过分放大。

3、湿陷性黄土比液化“更可怕”。湿陷性黄土一旦遇水就玩完,实际情况是常常会漏水。液化只有在地震情况下才有问题。

结论:湿陷性黄土一定要认真处理好。

4、柱子坏了比梁板坏了“更可怕”。柱子一旦坏了会造成大面积倒塌,而且不好补救。梁板坏了一般不至于大面积倒塌,也容易补救。

结论:设计柱子时多想一想安全性,设计梁板时多想一想经济性。

5、构造不正确比构件配筋不足“更可怕”。构造不正确往往会造成隐性的、极大的薄弱环节。配筋稍有不足,一般不会出问题。

结论:重视构造。

6、框架结构中填充墙出问题比承重构件出问题“更常见”。许多人全身心地投入承重构件的计算,忽视了填充墙的拉结、砌筑、抹灰等问题。结果工程还没完工就出现了墙裂缝,抹灰空鼓等现象。工程还没完就让设计人现眼。

结论:重视填充墙的构造。

7、悬挑构件比其它构件“更可怕”。悬挑梁一旦出问题,往往就从高空落下去了。超静定结构的梁坏了,一般是个大裂缝,很少会掉地下。

结论:对悬挑构件不要心疼钢筋。

8、正常使用下的破坏比地震破坏“更可怕”。正常使用下结构坏了,肯定会有人找你的麻烦。地震的时候,谁先死还不知道呢。

结论:不妨单独算一次正常使用情况下的配筋。

9、概念错误比计算错误“更可怕”。概念错了就全错了,往往没救,而且下次还会错。计算错了往往是局部错,好补救,下次就不会错了。

结论:概念不清千万别做设计。

10、施工不到位比设计时少配一根钢筋“更可怕”。施工不到位(如节点处砼不密实),你的设计全部白搭,出事的机率很大。设计中少配一根筋,一般能侥幸不出事。

结论:要充分考虑施工的方便性。
免费打赏
cardina
2017年10月06日 23:52:10
2楼
谢谢楼主分享
回复
yuyanhui63
2017年10月07日 08:58:44
3楼
谢谢楼主资料分享
回复
毛林m
2017年10月07日 13:54:45
4楼
良心资料 良心心得 谢谢分享
回复
wx_1502686962595
2017年10月07日 19:45:44
5楼
谢谢分享资料
回复
野狼酋长
2017年10月08日 16:57:21
6楼
没有前辈的提醒,可能有好多问题就是总工都是这样说的来推脱责任
回复
szhxcf
2017年10月08日 19:44:13
7楼
风险大啊,一定要小心啊
回复
猪猪0313
2017年10月09日 08:22:35
8楼
感谢楼主分享的资料!
回复
龙枪虎豹骑
2017年10月09日 08:38:48
9楼
感谢楼主分享的资料!
回复
me问道
2017年10月09日 09:31:40
10楼
概念不清千万不要做设计,真是至理名言啊。
回复
登高必自
2017年10月09日 09:59:56
11楼
楼主说的好,赞一个
回复

相关推荐

APP内打开