小弟现正在做一高层住宅,主楼位于地库最南边与地库相连采用大底盘筏板基础,但单独进行主楼验算时筏板偏心距e>0.1W/A(重心位于形心南侧),请问基础这样设计是否合理?(条件所限筏板不方便扩出,地基采用CFG桩处理其复合地基承载力特征值取330kPa)
小弟现正在做一高层住宅,主楼位于地库最南边与地库相连采用大底盘筏板基础,但单独进行主楼验算时筏板偏心距e>0.1W/A(重心位于形心南侧),请问
基础这样设计是否合理?(条件所限筏板不方便扩出,地基采用CFG桩处理其复合地基承载力特征值取330kPa)
2楼
同问,这种情况一般很常见,大底盘一块计算的话一般不考虑,但单独计算的话就会不够,而且差很多,单用外挑也很难调整。
回复
3楼
一般是否采用主楼用筏板基础,纯地库采用防水板+独立基础。为减小不均匀沉降实现变刚度调平。这样讲不知是否合理,望高手解惑!
回复
4楼
330KPA,说明你这个房子只有18层,有富余,最简单的方法富余的一边缩回去。还有就是没有明白为什么不方便扩出去,没必要基础和裙房脱开。
回复
5楼
温员外 发表于 2017-9-27 14:04 330KPA,说明你这个房子只有18层,有富余,最简单的方法富余的一边缩回去。还有就是没有明白为什么不方便扩 …这个项目的情况是大地库上面有20个高层塔楼(没有裙房)。一般这种情况不都是按照大底盘来考虑,不考虑地规8.4.2的偏心率吗。但是地库边缘的几个塔楼偏心距偏向地库外边,我不确定这种情况下是否还是按照大底盘来考虑。平面简图这样:5883928请高手解惑。
回复
6楼
330KPA,说明你这个房子只有18层,有富余,最简单的方法富余的一边缩回去。还有就是没有明白为什么不方便扩出去,没必要基础和裙房脱开。
回复
7楼
楼主辛苦啦
回复
8楼
满足主楼的筏板偏心要求(高规),其外边界处是裙房的底板
回复
9楼
你算主楼偏心距的时候把车库的筏板删掉!!!要保证单独的主楼厚筏板的偏心距不宜大于1.0,当然如果偏心距稍稍大点也无所谓,不要大太多!
回复
10楼
楼主辛苦啦
回复
11楼
回复