请教一个消防管径问题。急!!!?
jerryzhou82
2007年12月26日 16:01:53
只看楼主

本人初手,遇到问题特来请教,一个三层楼房,每层配两个消防箱,消防竖管的直径应该多大啊?谢谢!!!!在线急求!

本人初手,遇到问题特来请教,
一个三层楼房,每层配两个消防箱,消防竖管的直径应该多大啊?
谢谢!!!!在线急求!
ah-wangjun
2007年12月26日 16:19:00
2楼
DN100
回复
d169792645
2007年12月26日 21:54:51
3楼
DN100
回复
liufujianzhu
2007年12月26日 23:27:08
4楼
小于2米每秒
回复
野原辛之助
2007年12月27日 09:31:04
5楼
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
3 室内消防竖管直径不应小于DN100;
回复
fymfymfym
2007年12月27日 13:25:37
6楼
一个三层楼房是否设消火栓应根据规范要求,看他的耐火等级与建筑物类别,根据建规8.3.1的注.也可以不设消火栓.根据8.3.1的5条也允许室内消防竖管直径在DN100与DN65之间.
回复
monarchyang
2007年12月27日 15:56:20
7楼
一个三层楼房是否设消火栓应根据规范要求,看他的耐火等级与建筑物类别,根据建规8.3.1的注.也可以不设消火栓.根据8.3.1的5条也允许室内消防竖管直径在DN100与DN65之间.
回复
lcong1314
2007年12月27日 16:51:10
8楼


应按条纹说明!!计算确定
回复
水的畅想
2007年12月27日 17:11:28
9楼
每根竖管的最小流量10L/S,消防管道的流速不超过2.5m/s。按照这个原则选择管径,DN80也可以。
回复
yunhzi
2007年12月27日 19:23:48
10楼
消防立管的直径都应该是DN100了,规范上有规定的,所以还是按规范把,虽然大了点
回复
kacoool
2007年12月28日 16:35:07
11楼
一、二层DN80,三层DN65最经济
不过消防通不过,DNN100就肯定通过
回复

相关推荐

APP内打开