如图所示,7X9的房间,兰色方块是柱子.次梁怎么放好......次梁是按照红线放好呢,还是按绿线放好.
如图所示,7X9的房间,兰色方块是柱子.
次梁怎么放好......
次梁是按照红线放好呢,还是按绿线放好.
12楼
在5KN/平米活荷载作用下,采用井字梁体系最合理,可以布置井字梁,可以避免单方向主梁配筋较大现象,注意周边的边梁应具有一定的抗弯和抗扭刚度。边梁高度可以按1/12估算,梁宽建议取300或350。
回复
13楼
我觉得做井字梁比较好,7米和9米方向各拉2道梁
回复
14楼
按7米方向布置等间距不置三道梁,这样使9米框架梁受力更合理。
回复
15楼
回复
16楼
井字梁,不然你的板厚就大了。
回复
17楼
我认为这样布置比较合理
回复
18楼
车间的板厚本来就比民建的大,建筑有特殊要求的话加一道算下,没有话加两道啦~应该不会有太大问题。
回复
19楼
我认为可以简单的计算下在做决定,
回复
20楼
绿线
回复
21楼
属于工建,最好采用井字梁,3.0*3-3.5*2.
回复