各位大神,小弟做了一个两层地下室的项目,遇到一些问题,希望各位大神能不吝赐教,小弟先行拜谢! 问题是关于地下室外墙计算的,先介绍下情况:项目是两层地下室,地下室的外墙都是按照两跨连续梁来计算的,具体的支座情况是:一端嵌固(筏板基础处),一端铰接(地下一层顶板处),中间还有一个铰接支座(地下二层顶板处),但其中有一处的外墙比较特殊,因为里面的房间是楼梯间,如下图一所示,我所说的就是图中的WQ-1,因为取外墙计算模型的时候,在地下一层顶板处和地下二层顶板处简化为铰接支座是因为此处有楼板,楼板会对外墙形成一个支撑,但是WQ-1因为里面是楼梯间,所以在这两个地方是没有楼板支撑的,我个人认为WQ-1应该按照悬臂梁来计算,但是地下一层层高3.7m,地下二层层高3.6,加上地下室顶板上还有1.7m的覆土,而楼梯间又是出地面的,如图二的1-1剖面所示,这一段外墙总高有9m,且不论裂缝什么的,只考虑正常的承载能力极限的配筋计算,如果按悬臂梁考虑那么这段外墙的厚度估计也要达到至少700mm以上,墙体做到这个厚度显然并不合理,于是我带着这个问题去问我们老总,我们老总给的答复是虽然楼梯间在层高处没有楼板给外墙提供支撑,但是楼梯间的平台板和梯段斜板都能给外墙提供支撑,只不过这个支撑没有正常的楼层处的楼板作为支撑那么强,所以最后他给的解决方案是:

各位大神,小弟做了一个两层地下室的项目,遇到一些问题,希望各位大神能不吝赐教,小弟先行拜谢!
问题是关于地下室外墙计算的,先介绍下情况:项目是两层地下室,地下室的外墙都是按照两跨连续梁来计算的,具体的支座情况是:一端嵌固(筏板基础处),一端铰接(地下一层顶板处),中间还有一个铰接支座(地下二层顶板处),但其中有一处的外墙比较特殊,因为里面的房间是楼梯间,如下图一所示,我所说的就是图中的WQ-1,因为取外墙计算模型的时候,在地下一层顶板处和地下二层顶板处简化为铰接支座是因为此处有楼板,楼板会对外墙形成一个支撑,但是WQ-1因为里面是楼梯间,所以在这两个地方是没有楼板支撑的,我个人认为WQ-1应该按照悬臂梁来计算,但是地下一层层高3.7m,地下二层层高3.6,加上地下室顶板上还有1.7m的覆土,而楼梯间又是出地面的,如图二的1-1剖面所示,这一段外墙总高有9m,且不论裂缝什么的,只考虑正常的承载能力极限的配筋计算,如果按悬臂梁考虑那么这段外墙的厚度估计也要达到至少700mm以上,墙体做到这个厚度显然并不合理,于是我带着这个问题去问我们老总,我们老总给的答复是虽然楼梯间在层高处没有楼板给外墙提供支撑,但是楼梯间的平台板和梯段斜板都能给外墙提供支撑,只不过这个支撑没有正常的楼层处的楼板作为支撑那么强,所以最后他给的解决方案是:
第一,将楼梯处的斜段板和平台板截面都做厚10mm同时配筋稍微加强了一点,这样起到加强支座的作用。
第二,外墙的截面和其他处正常外墙一样,但是在外墙底部(与筏板交接处)的配筋放大到其他处外墙相同位置的1.3倍。
当时甲方催着出图,老总给了这样一个明确的答复以后我就照做了,图纸也出掉了。审图也没有提出不同意见。
最近在看一些关于地下室的资料,有资料中提到“地面层开洞位置(如楼梯间)外墙顶部无楼板支撑,计算模型和配筋构造均应与实际相符。”正好这个项目也开工了,于是昨天又仔细的看了一下这个图,发现非楼层处的平台,比如图三种标高-5.29的那个平台板,一侧是外墙,另一侧只有一个梯柱(200X250的截面),WQ-1受力后向图三中的左侧变形,平台板和梯段斜板对其起支撑作用,而图三中红框部分的平台板和梯段斜板向左侧变形的趋势主要是靠一根梯柱来限制的,但是梯柱的截面只有200X300,相对于外墙(厚度350mm)来说刚度比较小。
同样的,往上一层情况如图四所示,因为-0.79处的平台板和楼层板没有对齐,所以整个这一跨的外墙受力后往左侧的变形趋势通过平台板和梯段斜板传递到图中的三个200X250的梯柱上。
我现在的疑问是:在现在的这种情况下,非楼层处的平台板和梯段斜板是不是能够像我们总工说的那样,可以对外墙起到支撑作用,在外墙计算时计算模型里可不可以将梯段斜板和非楼层处的平台板按铰接支座考虑?


图片1.png


图片2.png


图片3.png


图片4.png

赶紧的cgb
2017年09月16日 18:55:59
13楼
张工0 发表于 2017-9-16 18:26 谢谢分享 学习。。。。。。不是分享是探讨,提问
回复
赶紧的cgb
2017年09月17日 16:38:14
14楼
本帖最后由 赶紧的cgb 于 2017-9-17 16:41 编辑 不久的将来 发表于 2017-9-16 17:28 bingo那这段墙需要做多少呢?只有200可够?
回复
xtw0123
2017年09月17日 20:15:44
15楼
加强楼梯洞口周边的梁柱截面和剪力墙配筋 应该没多大问题吧
回复
linagan
2017年09月17日 21:14:54
16楼
怎样假定的,就怎样计算。
回复
linxiaozhong3838
2017年09月17日 22:17:07
17楼
个人认为老总的建议对WQ2来说,梯板起到斜撑作用,对WQ1起不到。就现在WQ1的位置看,最下部为嵌固多数人都认同;一侧为另一方向的墙体(即WQ2侧),此部分严格意义上也可作为一个铰接支座;楼梯间只有层高处的平台板对WQ1起到约束作用;另外较强的约束就是同WQ1连续的楼梯间外侧的墙体(相互变形协调,但谈不上铰接也说不上悬臂)。以上是力学分析。此处从设计角度来讲,个人认为钢筋同一般位置保持一致的基础上,外侧水平钢筋建议放大,WQ1两侧柱子的配筋也适当加大,竖向钢筋在根部也适当放大,层高处的平台板厚度及配筋适当放大。此混凝土结构问题严格计算难度过大,且没必要,关键是力学概念清晰,不能盲从。
回复
不久的将来
2017年09月18日 08:06:54
19楼
赶紧的cgb 发表于 2017-9-17 16:38 那这段墙需要做多少呢?只有200可够?这个不如自己手算核一下啦,土压力通过梯板传递力给里面的墙体,画出弯矩图,计算配筋。你要是觉得麻烦的话,可以按外墙配筋即可。本人觉得200够了
回复
木土土
2017年09月18日 10:14:34
20楼
多谢楼主发问,看了大家的回复大概有了思路
回复
赶紧的cgb
2017年09月18日 11:56:06
21楼
木土土 发表于 2017-9-18 10:14 多谢楼主发问,看了大家的回复大概有了思路呵呵,希望大神能多给点建议
回复
赶紧的cgb
2017年09月18日 11:56:09
22楼
木土土 发表于 2017-9-18 10:14 多谢楼主发问,看了大家的回复大概有了思路呵呵,希望大神能多给点建议
回复
往事如风
2017年09月18日 12:14:54
23楼
加水平腰梁,可以把挡土墙厚度降下来