关于地下室外墙计算的疑问,所有币都在这了,求大神解答
赶紧的cgb
2017年09月15日 10:27:44
只看楼主

各位大神,小弟做了一个两层地下室的项目,遇到一些问题,希望各位大神能不吝赐教,小弟先行拜谢! 问题是关于地下室外墙计算的,先介绍下情况:项目是两层地下室,地下室的外墙都是按照两跨连续梁来计算的,具体的支座情况是:一端嵌固(筏板基础处),一端铰接(地下一层顶板处),中间还有一个铰接支座(地下二层顶板处),但其中有一处的外墙比较特殊,因为里面的房间是楼梯间,如下图一所示,我所说的就是图中的WQ-1,因为取外墙计算模型的时候,在地下一层顶板处和地下二层顶板处简化为铰接支座是因为此处有楼板,楼板会对外墙形成一个支撑,但是WQ-1因为里面是楼梯间,所以在这两个地方是没有楼板支撑的,我个人认为WQ-1应该按照悬臂梁来计算,但是地下一层层高3.7m,地下二层层高3.6,加上地下室顶板上还有1.7m的覆土,而楼梯间又是出地面的,如图二的1-1剖面所示,这一段外墙总高有9m,且不论裂缝什么的,只考虑正常的承载能力极限的配筋计算,如果按悬臂梁考虑那么这段外墙的厚度估计也要达到至少700mm以上,墙体做到这个厚度显然并不合理,于是我带着这个问题去问我们老总,我们老总给的答复是虽然楼梯间在层高处没有楼板给外墙提供支撑,但是楼梯间的平台板和梯段斜板都能给外墙提供支撑,只不过这个支撑没有正常的楼层处的楼板作为支撑那么强,所以最后他给的解决方案是:

各位大神,小弟做了一个两层地下室的项目,遇到一些问题,希望各位大神能不吝赐教,小弟先行拜谢!
问题是关于地下室外墙计算的,先介绍下情况:项目是两层地下室,地下室的外墙都是按照两跨连续梁来计算的,具体的支座情况是:一端嵌固(筏板基础处),一端铰接(地下一层顶板处),中间还有一个铰接支座(地下二层顶板处),但其中有一处的外墙比较特殊,因为里面的房间是楼梯间,如下图一所示,我所说的就是图中的WQ-1,因为取外墙计算模型的时候,在地下一层顶板处和地下二层顶板处简化为铰接支座是因为此处有楼板,楼板会对外墙形成一个支撑,但是WQ-1因为里面是楼梯间,所以在这两个地方是没有楼板支撑的,我个人认为WQ-1应该按照悬臂梁来计算,但是地下一层层高3.7m,地下二层层高3.6,加上地下室顶板上还有1.7m的覆土,而楼梯间又是出地面的,如图二的1-1剖面所示,这一段外墙总高有9m,且不论裂缝什么的,只考虑正常的承载能力极限的配筋计算,如果按悬臂梁考虑那么这段外墙的厚度估计也要达到至少700mm以上,墙体做到这个厚度显然并不合理,于是我带着这个问题去问我们老总,我们老总给的答复是虽然楼梯间在层高处没有楼板给外墙提供支撑,但是楼梯间的平台板和梯段斜板都能给外墙提供支撑,只不过这个支撑没有正常的楼层处的楼板作为支撑那么强,所以最后他给的解决方案是:
第一,将楼梯处的斜段板和平台板截面都做厚10mm同时配筋稍微加强了一点,这样起到加强支座的作用。
第二,外墙的截面和其他处正常外墙一样,但是在外墙底部(与筏板交接处)的配筋放大到其他处外墙相同位置的1.3倍。
当时甲方催着出图,老总给了这样一个明确的答复以后我就照做了,图纸也出掉了。审图也没有提出不同意见。
最近在看一些关于地下室的资料,有资料中提到“地面层开洞位置(如楼梯间)外墙顶部无楼板支撑,计算模型和配筋构造均应与实际相符。”正好这个项目也开工了,于是昨天又仔细的看了一下这个图,发现非楼层处的平台,比如图三种标高-5.29的那个平台板,一侧是外墙,另一侧只有一个梯柱(200X250的截面),WQ-1受力后向图三中的左侧变形,平台板和梯段斜板对其起支撑作用,而图三中红框部分的平台板和梯段斜板向左侧变形的趋势主要是靠一根梯柱来限制的,但是梯柱的截面只有200X300,相对于外墙(厚度350mm)来说刚度比较小。
同样的,往上一层情况如图四所示,因为-0.79处的平台板和楼层板没有对齐,所以整个这一跨的外墙受力后往左侧的变形趋势通过平台板和梯段斜板传递到图中的三个200X250的梯柱上。
我现在的疑问是:在现在的这种情况下,非楼层处的平台板和梯段斜板是不是能够像我们总工说的那样,可以对外墙起到支撑作用,在外墙计算时计算模型里可不可以将梯段斜板和非楼层处的平台板按铰接支座考虑?


图片1.png


图片2.png


图片3.png


图片4.png

免费打赏
blessing
2017年09月15日 10:34:06
2楼
外墙两侧有柱,我认为可以当作外墙的支承,可以按照此来计算外墙的配筋和裂缝。
回复
clp3329
2017年09月15日 11:15:03
3楼
有时候遇到这样的问题,审图也会提,看看有没有达人解惑
回复
赶紧的cgb
2017年09月15日 11:19:35
4楼
blessing 发表于 2017-9-15 10:34 外墙两侧有柱,我认为可以当作外墙的支承,可以按照此来计算外墙的配筋和裂缝。首先谢谢大神的回复,这种思路我也考虑过,看到过一个资料,一时间找不到在哪了,说到过,柱子要作为墙的支座需要一定的刚度,那上面建议是尺寸达到墙体的4倍以上、柱子的配筋考虑作为支座承受水平力并且柱子的间距不大于两倍层高。外墙厚度350,柱子是600X600的,柱配筋还小于墙体的配筋,所以我考虑柱子对外墙的支撑作用不大。不知道您对我们老总提出的这种按竖向连续梁,然后梯段斜板和平台板作为铰接支座的思路是什么样的看法?
回复
赶紧的cgb
2017年09月15日 11:22:15
5楼
clp3329 发表于 2017-9-15 11:15 有时候遇到这样的问题,审图也会提,看看有没有达人解惑我这边审图没说有问题,也不知道是认可还是没看到这块,你那边的审图是怎么说的?
回复
fzh520313
2017年09月15日 11:45:28
6楼
你说的情况和资料上的解答应该是正确的没有问题。楼板开洞的位置,地下室外墙应该按悬臂来计算。另外梯板做外墙的水平支撑,板厚起码应该做到120mm以上,另外梯板的水平钢筋应该锚入墙内,且在计算时应该考虑一定的折减(墙的配筋应该放大)。说一下我的做法:一:这种情况,在方案阶段就应该跟建筑提出来,在外墙边缘不应该有楼板开洞的情况;二:实在协商不了,建筑坚持要开洞,可以把开洞段墙的两端柱子做大,或者内部加墙体,这样计算模型可以把柱子和垂直向的墙做为外墙的支座,墙厚便不会增加。最后,你这种情况,WA-2可以作为WQ-1的支座,这样重新计算一下,算不过的话,可以把下部的柱子也作为支座,这样需要复核一下下部柱子的配筋。
回复
林东
2017年09月15日 11:50:31
7楼
好东西,
回复
赶紧的cgb
2017年09月15日 12:28:24
8楼
fzh520313 发表于 2017-9-15 11:45 你说的情况和资料上的解答应该是正确的没有问题。楼板开洞的位置,地下室外墙应该按悬臂来计算。另外梯板做 …谢谢您的回复,我总结一下,其实您是认同我们总工的方法,也就是将平台板和斜段板板厚加厚,然后在计算完成后配筋时放大配筋,对吧?
回复
不久的将来
2017年09月16日 14:40:11
9楼
照解释看来感觉非层高出不可以吧,个人意见支撑力过小,相对于墙体。这样的情况个人建议把左侧隔墙同样做成配筋墙体,共同起到支撑作用。
回复
赶紧的cgb
2017年09月16日 16:28:27
10楼
不久的将来 发表于 2017-9-16 14:40 照解释看来感觉非层高出不可以吧,个人意见支撑力过小,相对于墙体。这样的情况个人建议把左侧隔墙同样做成 …您说的是下侧柱子边的墙体吧?然后按三边支撑的墙体配筋?
回复
不久的将来
2017年09月16日 17:28:19
11楼
赶紧的cgb 发表于 2017-9-16 16:28 您说的是下侧柱子边的墙体吧?然后按三边支撑的墙体配筋?bingo
回复

相关推荐