地下室外墙下基础梁计算
dream199012
2015年04月02日 11:21:02
只看楼主

地下室外墙下的基础梁,当建入PKPM中计算时,配筋比较小;而把 JCCAD 中墙下线荷载单独输到梁上用外部软件,如 摩根,理正的等来计算时配筋跟上面较之很大。不知应按那种计算方法是正确合理的。

地下室外墙下的基础梁,当建入PKPM中计算时,配筋比较小;而把 JCCAD 中墙下线荷载单独输到梁上用外部软件,如 摩根,理正的等来计算时配筋跟上面较之很大。不知应按那种计算方法是正确合理的。
dream199012
2015年04月02日 11:22:25
2楼
等待大家的建议、讨论
回复
xudonghz
2015年04月02日 14:00:47
4楼
地下室外墙下,我们一般不设,最多设置暗梁,暗梁也是构造的.
回复
dream199012
2015年04月02日 14:54:56
5楼
xudonghz 发表于 2015-4-2 14:00 地下室外墙下,我们一般不设,最多设置暗梁,暗梁也是构造的.我说的是基础梁,抬外墙的桩间梁
回复
曾晓峰
2015年04月02日 15:07:01
6楼
地下室外墙下的基础梁,应与外墙共同形成深梁,配筋少才是合理的。
回复
dream199012
2015年04月02日 15:09:34
7楼
曾晓峰 发表于 2015-4-2 15:07 地下室外墙下的基础梁,应与外墙共同形成深梁,配筋少才是合理的。那就是建入PKPM 共同计算时合理的?
回复
曾晓峰
2015年04月02日 15:12:00
8楼
:victory::victory:
回复
采菇凉的蘑菇
2015年04月02日 15:24:45
9楼
你把外墙当作剪力墙建入模型 墙和柱子是一个类别的 墙的力直接传给基础了 和柱子基础梁一样 只能是梁的荷载传给柱子 不能是柱子传给梁 这种情况下 你可以吧把外墙当作深梁来输入 这样基础梁的计算配筋就比较符合实际受力情况了
回复
dream199012
2015年04月02日 15:26:59
10楼
采菇凉的蘑菇 发表于 2015-4-2 15:24 你把外墙当作剪力墙建入模型 墙和柱子是一个类别的 墙的力直接传给基础了 和柱子基础梁一样 只能是梁的荷 …不是很明白你说的
回复
a287196531
2015年04月03日 09:15:13
11楼
采菇凉的蘑菇 发表于 2015-4-2 15:24 你把外墙当作剪力墙建入模型 墙和柱子是一个类别的 墙的力直接传给基础了 和柱子基础梁一样 只能是梁的荷 …是这个道理。
回复
曾晓峰
2015年09月10日 14:31:00
12楼
■8.10 地下室外【墙下基础梁】计算
网友问:地下室外墙下的基础梁,当建入地下室外墙在PKPM中计算时,配筋比较小;而把 JCCAD 中墙下线荷载单独输到梁上用外部软件,如 摩根,理正的等来计算时配筋跟上面较之很大。不知应按那种计算方法是正确合理的。
答:地下室外墙(或其它钢筋混凝土墙)下的基础梁(或墙下条形基础),它们是一整体,应共同发挥作用。这时【基础梁】与【筋混凝土墙】共同形成深梁,这栏配筋少才是合理的。反之将【筋混凝土墙】及以上作用,作为荷载输入就未能发挥结构的有效作用,也以实际受力不符。只有梁上板、砌体墙的作用才可作为荷载输入。实际上在砌体结构中都还不全是,如过梁、墙梁的计算,详《砌体结构设计规范》7.2.2;7.3.4。