在做一地下室(接近300米长),水压有些大,外墙配筋心里没数,请有经验的朋友给看看,配筋多大合适,少了我睡不着,大了甲方太浪费.......裂缝是按0.2mm控制的(二a类),先谢过了!!!!!
在做一地下室(接近300米长),水压有些大,外墙配筋心里没数,请有经验的朋友给看看,配筋多大合适,少了我睡不着,大了甲方太浪费.......裂缝是按0.2mm控制的(二a类),先谢过了!!!!!
2楼
400厚?有点浪费了吧?
回复
3楼
同意楼上的观点
回复
4楼
若是非人防外墙,混凝土用C30,钢筋用3级钢,300厚的墙就能算过去了,受力筋外侧18@100,内侧12@150就行了。
回复
5楼
zhen520lzy 发表于 2013-7-23 14:57 若是非人防外墙,混凝土用C30,钢筋用3级钢,300厚的墙就能算过去了,受力筋外侧18@100,内侧12@150就行了。 …顶板处你是固接考虑吗?我按固接算,400厚墙都要18@100
回复
6楼
zhen520lzy 发表于 2013-7-23 14:57 若是非人防外墙,混凝土用C30,钢筋用3级钢,300厚的墙就能算过去了,受力筋外侧18@100,内侧12@150就行了。 …朋友是用什么软件计算?不会都手算吧:loveliness:
回复
7楼
无间道 发表于 2013-7-23 06:39 400厚?有点浪费了吧?第一次做大地下室,不放心,所以选的有些厚了….
回复
8楼
clarke520 发表于 2013-7-23 16:11 顶板处你是固接考虑吗?我按固接算,400厚墙都要18@100顶板处当然是铰接了,怎么会是固接呢。
回复
9楼
6000高,400厚差不多,薄了配筋太大。计算就是一个上铰,下固定的梁。
恒载取值,你是水土分算,还是水土合算的?这个差异很大。粘性土可以水土合算,砂土必须水土分算。
地面活载一般要取到10KN/m2,如果有大型车辆或者消防车道在地下室旁边,还应进一步增大。
至于裂缝0.2,有技术措施说可以不执行这条。执行也可以,现在地下室渗漏与否,全看施工单位的水平。
回复
10楼
有技术措施说可以不执行这条
回复
11楼
真是好东西,学习啦,谢谢