关于地下室外墙计算的疑问,所有币都在这了,求大神解答
赶紧的cgb
2017年09月15日 10:27:44
只看楼主

各位大神,小弟做了一个两层地下室的项目,遇到一些问题,希望各位大神能不吝赐教,小弟先行拜谢! 问题是关于地下室外墙计算的,先介绍下情况:项目是两层地下室,地下室的外墙都是按照两跨连续梁来计算的,具体的支座情况是:一端嵌固(筏板基础处),一端铰接(地下一层顶板处),中间还有一个铰接支座(地下二层顶板处),但其中有一处的外墙比较特殊,因为里面的房间是楼梯间,如下图一所示,我所说的就是图中的WQ-1,因为取外墙计算模型的时候,在地下一层顶板处和地下二层顶板处简化为铰接支座是因为此处有楼板,楼板会对外墙形成一个支撑,但是WQ-1因为里面是楼梯间,所以在这两个地方是没有楼板支撑的,我个人认为WQ-1应该按照悬臂梁来计算,但是地下一层层高3.7m,地下二层层高3.6,加上地下室顶板上还有1.7m的覆土,而楼梯间又是出地面的,如图二的1-1剖面所示,这一段外墙总高有9m,且不论裂缝什么的,只考虑正常的承载能力极限的配筋计算,如果按悬臂梁考虑那么这段外墙的厚度估计也要达到至少700mm以上,墙体做到这个厚度显然并不合理,于是我带着这个问题去问我们老总,我们老总给的答复是虽然楼梯间在层高处没有楼板给外墙提供支撑,但是楼梯间的平台板和梯段斜板都能给外墙提供支撑,只不过这个支撑没有正常的楼层处的楼板作为支撑那么强,所以最后他给的解决方案是:

各位大神,小弟做了一个两层地下室的项目,遇到一些问题,希望各位大神能不吝赐教,小弟先行拜谢!
问题是关于地下室外墙计算的,先介绍下情况:项目是两层地下室,地下室的外墙都是按照两跨连续梁来计算的,具体的支座情况是:一端嵌固(筏板基础处),一端铰接(地下一层顶板处),中间还有一个铰接支座(地下二层顶板处),但其中有一处的外墙比较特殊,因为里面的房间是楼梯间,如下图一所示,我所说的就是图中的WQ-1,因为取外墙计算模型的时候,在地下一层顶板处和地下二层顶板处简化为铰接支座是因为此处有楼板,楼板会对外墙形成一个支撑,但是WQ-1因为里面是楼梯间,所以在这两个地方是没有楼板支撑的,我个人认为WQ-1应该按照悬臂梁来计算,但是地下一层层高3.7m,地下二层层高3.6,加上地下室顶板上还有1.7m的覆土,而楼梯间又是出地面的,如图二的1-1剖面所示,这一段外墙总高有9m,且不论裂缝什么的,只考虑正常的承载能力极限的配筋计算,如果按悬臂梁考虑那么这段外墙的厚度估计也要达到至少700mm以上,墙体做到这个厚度显然并不合理,于是我带着这个问题去问我们老总,我们老总给的答复是虽然楼梯间在层高处没有楼板给外墙提供支撑,但是楼梯间的平台板和梯段斜板都能给外墙提供支撑,只不过这个支撑没有正常的楼层处的楼板作为支撑那么强,所以最后他给的解决方案是:
第一,将楼梯处的斜段板和平台板截面都做厚10mm同时配筋稍微加强了一点,这样起到加强支座的作用。
第二,外墙的截面和其他处正常外墙一样,但是在外墙底部(与筏板交接处)的配筋放大到其他处外墙相同位置的1.3倍。
当时甲方催着出图,老总给了这样一个明确的答复以后我就照做了,图纸也出掉了。审图也没有提出不同意见。
最近在看一些关于地下室的资料,有资料中提到“地面层开洞位置(如楼梯间)外墙顶部无楼板支撑,计算模型和配筋构造均应与实际相符。”正好这个项目也开工了,于是昨天又仔细的看了一下这个图,发现非楼层处的平台,比如图三种标高-5.29的那个平台板,一侧是外墙,另一侧只有一个梯柱(200X250的截面),WQ-1受力后向图三中的左侧变形,平台板和梯段斜板对其起支撑作用,而图三中红框部分的平台板和梯段斜板向左侧变形的趋势主要是靠一根梯柱来限制的,但是梯柱的截面只有200X300,相对于外墙(厚度350mm)来说刚度比较小。
同样的,往上一层情况如图四所示,因为-0.79处的平台板和楼层板没有对齐,所以整个这一跨的外墙受力后往左侧的变形趋势通过平台板和梯段斜板传递到图中的三个200X250的梯柱上。
我现在的疑问是:在现在的这种情况下,非楼层处的平台板和梯段斜板是不是能够像我们总工说的那样,可以对外墙起到支撑作用,在外墙计算时计算模型里可不可以将梯段斜板和非楼层处的平台板按铰接支座考虑?


图片1.png


图片2.png


图片3.png


图片4.png

免费打赏
赶紧的cgb
2017年09月18日 12:21:02
24楼
e-rabbit 发表于 2017-9-18 12:14 加水平腰梁,可以把挡土墙厚度降下来那腰梁怎么设置呢?截面多大?放在什么位置?
回复
福禄寿喜财神
2017年09月18日 12:45:44
25楼
非楼层处的平台板和梯段斜板对外墙起支撑作用,是有前提要求的,楼梯的分布钢筋必须要锚入外墙内,如果梯段钢筋没有锚入,是不能作为支撑的
回复
虾米炖鳄鱼
2017年09月18日 15:43:14
28楼
小白前来学习了,多谢解答
回复
赶紧的cgb
2017年09月18日 15:54:36
29楼
福禄寿喜财神 发表于 2017-9-18 12:45 非楼层处的平台板和梯段斜板对外墙起支撑作用,是有前提要求的,楼梯的分布钢筋必须要锚入外墙内,如果梯段钢 …前面也有人提出过类似的意见,小弟不才,不是很能理解钢筋锚入和支座之间的关系,是因为支座和上面的构件需要变形协调?还是什么其他的原因?不知道能不能给出这种说法的出处或者依据?:)
回复
赶紧的cgb
2017年09月18日 16:14:51
30楼
linxiaozhong3838 发表于 2017-9-17 22:17 个人认为老总的建议对WQ2来说,梯板起到斜撑作用,对WQ1起不到。就现在WQ1的位置看,最下部为嵌固多数人都认 …”个人认为钢筋同一般位置保持一致的基础上”意思是WQ-1和其余外墙一样截面和配筋,然后再加强你提到的那些位置?另外您提到的“适当放大”,具体多少比较合适呢,比如我的做法是水平筋1.2倍,根部支座竖向钢筋1.3倍,是否合适?
回复
赶紧的cgb
2017年09月19日 09:45:36
32楼
福禄寿喜财神 发表于 2017-9-18 12:45 非楼层处的平台板和梯段斜板对外墙起支撑作用,是有前提要求的,楼梯的分布钢筋必须要锚入外墙内,如果梯段钢 …另外,是不是只要将钢筋锚入墙中就可以考虑为支座?
回复
往事如风
2017年09月19日 09:56:19
33楼
赶紧的cgb 发表于 2017-9-18 12:21 那腰梁怎么设置呢?截面多大?放在什么位置?可以把挡土墙看作是垂直放置的现浇楼板,现浇楼板太厚的时候,加次梁板厚就降下来了
回复
往事如风
2017年09月19日 09:57:44
34楼
赶紧的cgb 发表于 2017-9-18 16:14 ”个人认为钢筋同一般位置保持一致的基础上”意思是WQ-1和其余外墙一样截面和配筋,然后再加强你提到的那 …板式楼梯侧边和主体结构是脱开的,否则楼梯计算模型和实际不符
回复
赶紧的cgb
2017年09月19日 15:00:02
36楼
e-rabbit 发表于 2017-9-19 09:56 可以把挡土墙看作是垂直放置的现浇楼板,现浇楼板太厚的时候,加次梁板厚就降下来了谢谢您的回复,这个腰梁水平向的变形和承受的荷载最后传递到哪呢?两边的柱子么?两侧的柱子特别是下侧的柱子很难承受得住吧?
回复
shrill2000
2017年09月19日 16:46:38
37楼
个人认为:对于WQ-2,楼梯平台板可以作为挡土墙的支点。
对于WQ-1,楼梯斜板的斜侧没有与挡土墙连接锚固,不可以作为挡土墙的支点;楼梯斜侧如锚固在挡土墙,则作为挡土墙的支点。
回复

相关推荐