剪力墙身竖向分布钢筋为HPB300的圆钢,是否需要设置弯勾,弯勾的角度和长度有什么具体的要求?有什么可以参考的规范吗?

剪力墙身竖向分布钢筋为HPB300的圆钢,是否需要设置弯勾,弯勾的角度和长度有什么具体的要求?有什么可以参考的规范吗?

QQ截图20170909210826.png

免费打赏
magic522
2017年09月21日 09:33:02
22楼
砖混结构吧?
回复
顺风顺水
2017年09月21日 10:38:40
23楼
弯折段的端头还要做弯钩
回复
co1507336954777
2017年10月08日 11:41:11
24楼
剪力墙还用圆钢,不会是用错了吧
回复
qq_1507511855702
2017年10月09日 10:04:24
25楼
纵向受力的光圆钢筋是需要做180度弯钩的,弯弧内直径不得小于钢筋直径的2.5D,弯钩平直段长度3D。详见16G101-1第57页和GB50204-2015中第13、14页。
回复
qq_1507511855702
2017年10月09日 10:12:35
26楼
个人认为弯折角度大于等于90度可不再做180度弯钩。
回复
y0915150030
2017年10月09日 11:05:06
27楼
参考101图集嘛,上面很明确