浪涌保护器规格的疑问
方糕好点
2017年09月09日 16:37:58
只看楼主

通常图纸上标注出浪涌保护器 40KA/4P,请问,这个40KA指的是浪涌的最大放电电流还是标称放电电流?

通常图纸上标注出浪涌保护器 40KA/4P,请问,这个40KA指的是浪涌的最大放电电流还是标称放电电流?
免费打赏
wang171468177
2017年09月09日 21:12:01
2楼
标称放电电流
回复
方糕好点
2017年09月11日 16:48:46
3楼
wang171468177 发表于 2017-9-9 21:12 标称放电电流有很多设计上,末级的配电箱,还要65KA的浪涌,这个合理么
回复
wang171468177
2017年09月11日 19:01:27
4楼
方糕好点 发表于 2017-9-11 16:48 有很多设计上,末级的配电箱,还要65KA的浪涌,这个合理么不合理又能怎的?其实价钱也差不了多少。
回复
qzw_cool
2017年09月12日 13:53:55
5楼
标称放电电流
回复
电工刀
2017年09月12日 15:02:11
6楼
标称放电电流,但注意了,有些避雷器Y厂家标的这个参数有可能是最大放电电流,我见到过的
回复
方糕好点
2017年09月15日 13:51:22
7楼
电工刀 发表于 2017-9-12 15:02 标称放电电流,但注意了,有些避雷器Y厂家标的这个参数有可能是最大放电电流,我见到过的是的,很多厂家标注这个,都是最大放电电流,有时迷茫到底该怎么选
回复
大白菜叶
2017年09月21日 10:56:53
8楼
最近有个报价的图纸,进线2p开关,用3P的浪涌。
回复
老有所为
2019年10月01日 09:33:03
9楼

谢谢分享。