只看楼主

新建住宅小区10万平.高层3栋33层建筑面积42570平(396户) 多层建筑面积41010平(332户) 5层点式住宅6000平(50户) 配套2000平 地下6428平 具体的平面图已经上传,共18栋单体.三栋33层,剩下的都是5层的洋房.个人认为施工展开面广,工期要求紧4~5个月竣工.所以用电量大!个人算出大概需要施工临时用电需要设置2台800KVA 10/0.4KV变压器分别设置在三栋33层高层及5层15栋洋房旁边各一台不知道容量是否够大!

新建住宅小区10万平.高层3栋33层建筑面积42570平(396户)
多层建筑面积41010平(332户)
5层点式住宅6000平(50户)
配套2000平
地下6428平
具体的平面图已经上传,共18栋单体.三栋33层,剩下的都是5层的洋房.
个人认为施工展开面广,工期要求紧4~5个月竣工.所以用电量大!
个人算出大概需要施工临时用电需要设置2台800KVA 10/0.4KV变压器分别设置在三栋33层高层及5层15栋洋房旁边各一台不知道容量是否够大!
因为现在就是估算不知道多少家施工单位也就没有办法确定具体用电机具,所以申请临时施工用电只能大概估算.我知道只能往大算,千万不能算小给自己找麻烦!
希望大家帮忙给小弟一点意见!
在线等,急需专业意见!!!
2e3e1097945f2a5c7a58.zip
3.7 MB
立即下载
免费打赏
jialiang100200
2008年01月02日 10:14:21
32楼
大家的意见五花八门啊 ,我偏向用3个高层和网点用一个630KVA的.剩下的13个单体5层为了避免电压降的因数考虑使用两台315KVA的大家什么意见啊
回复
t800
2008年01月02日 20:09:48
33楼
楼主最后选的是那个?可否说明,同时以后的使用情况也说下吧。
回复
jialiang100200
2008年01月04日 08:57:19
34楼
谢谢大家不吝赐教,我最后选用2台630KVA变压器供电,一台在3个33层和会所使用.一台供13个单体5层洋房使用.计划正在实施中,使用情况还不得而知.
回复
hua1965
2008年01月05日 10:02:23
35楼
第27楼
临时用电施工组织设计

附件:1198913872800.rar (大小:29KB,10次下载)
回复
hua1965
2008年01月05日 10:03:51
36楼
认为两台630的足以,供18个单体,不知道有几台塔吊啊,一般按塔吊的功率*2就足够了。我也是甲方,我们三栋高层33层一台630的,还带了售楼处的负荷约120KW呢?还有一个项目18万平方米12个单体两台500的就够了。