新建住宅小区10万平.高层3栋33层建筑面积42570平(396户) 多层建筑面积41010平(332户) 5层点式住宅6000平(50户) 配套2000平 地下6428平 具体的平面图已经上传,共18栋单体.三栋33层,剩下的都是5层的洋房.个人认为施工展开面广,工期要求紧4~5个月竣工.所以用电量大!个人算出大概需要施工临时用电需要设置2台800KVA 10/0.4KV变压器分别设置在三栋33层高层及5层15栋洋房旁边各一台不知道容量是否够大!
新建住宅小区10万平.高层3栋33层建筑面积42570平(396户)
多层建筑面积41010平(332户)
5层点式住宅6000平(50户)
配套2000平
地下6428平
具体的平面图已经上传,共18栋单体.三栋33层,剩下的都是5层的洋房.
个人认为施工展开面广,工期要求紧4~5个月竣工.所以用电量大!
个人算出大概需要施工临时用电需要设置2台800KVA 10/0.4KV变压器分别设置在三栋33层高层及5层15栋洋房旁边各一台不知道容量是否够大!
因为现在就是估算不知道多少家施工单位也就没有办法确定具体用电机具,所以申请临时施工用电只能大概估算.我知道只能往大算,千万不能算小给自己找麻烦!
希望大家帮忙给小弟一点意见!
在线等,急需专业意见!!!
22楼
二台315KVA临变也行。但北边的临变宜设一些大回路,以供高层打桩用。
回复
23楼
怎么算的两台315KVA的能够啊,3个33层高层加网点用一个315KVA能够?怎么可能啊,我发的计算书你看一下好吗~!我都被搞糊涂了啊.昨天和网上朋友研究用3台630KVA今天你说用两台315KVA~!
急迫需要专家的意见~!
回复
24楼
“S=K1×(K2×∑P1÷0.75+K3×∑P2+K4×∑P3) =1.05×(0.4×2355÷0.75+0.4×654+0.8×180) =1.05×1662 =1745KVA”一般来说,是否需要你所说的这些设备(如塔吊25台、井架(龙门架)21只)?尤其你的这些设备和这许多的工作不可能是同时使用,故你的系数打得太大了(而且还考虑了安全系数、功率因素)。按这个施工规模,二个400KVA临变应该是没有问题的。我也是房地产的甲方,也搞了4~5个工地,都20~40万方左右,还没有像你选得这么大的。
回复
25楼
以下是引用jialiang100200在2007-12-26 11:00:24.0发表的内容:
在线等,急需专业意见!!! [/quot
大高层建筑33层,小的也是五层的,4-5个月竣工,你这是侮辱常识啊,你们老板如果这么要求的话你干脆走人,到时候肯定完不成!!!
你的这个情况用电可以考虑两台500KVA的,如果想保险一些的话可以做成一台630一台500
如果是桩基础施工时桩机特别多的话就直接将桩机总功率相加,再乘以系数0.8<三台以上>
回复
26楼
我认为两台630的足以,供18个单体,不知道有几台塔吊啊,一般按塔吊的功率*2就足够了。我也是甲方,我们三栋高层33层一台630的,还带了售楼处的负荷约120KW呢?还有一个项目18万平方米12个单体两台500的就够了。
回复
27楼
临时用电施工组织设计
回复
28楼
因为工期太紧,建议使用3台400KVA的变压器。真正计算的话好象2台400KVA就够了,3台虽然有一点浪费,但是对确保工期来说是值得的.不要选400以上的,费用上不经济,也不利于均匀布置,并会影响使用.
回复
29楼
学习中
回复
30楼
认为两台630的足以,供18个单体,不知道有几台塔吊啊,一般按塔吊的功率*2就足够了。我也是甲方,我们三栋高层33层一台630的,还带了售楼处的负荷约120KW呢?还有一个项目18万平方米12个单体两台500的就够了。
回复
31楼
大家各书己见,建议2x400kva
回复