急求: 现场施工临时用电量!
jialiang100200
2007年12月26日 11:00:24
只看楼主

新建住宅小区10万平.高层3栋33层建筑面积42570平(396户) 多层建筑面积41010平(332户) 5层点式住宅6000平(50户) 配套2000平 地下6428平 具体的平面图已经上传,共18栋单体.三栋33层,剩下的都是5层的洋房.个人认为施工展开面广,工期要求紧4~5个月竣工.所以用电量大!个人算出大概需要施工临时用电需要设置2台800KVA 10/0.4KV变压器分别设置在三栋33层高层及5层15栋洋房旁边各一台不知道容量是否够大!

新建住宅小区10万平.高层3栋33层建筑面积42570平(396户)
多层建筑面积41010平(332户)
5层点式住宅6000平(50户)
配套2000平
地下6428平
具体的平面图已经上传,共18栋单体.三栋33层,剩下的都是5层的洋房.
个人认为施工展开面广,工期要求紧4~5个月竣工.所以用电量大!
个人算出大概需要施工临时用电需要设置2台800KVA 10/0.4KV变压器分别设置在三栋33层高层及5层15栋洋房旁边各一台不知道容量是否够大!
因为现在就是估算不知道多少家施工单位也就没有办法确定具体用电机具,所以申请临时施工用电只能大概估算.我知道只能往大算,千万不能算小给自己找麻烦!
希望大家帮忙给小弟一点意见!
在线等,急需专业意见!!!
2e3e1097945f2a5c7a58.zip
3.7 MB
立即下载
免费打赏
libiaoqi007
2008年11月15日 13:56:29
42楼
好好好,下载学习学习,比好!!:lol
回复
tiankong2003
2008年11月15日 16:03:15
43楼
作教材可以,不实用。主要为:需要系数选得太高、太高了。实际工作中,许多工序是交叉进行的。
回复
paul_tangbiao
2009年07月30日 21:35:26
44楼
谢谢分享,也来MARK一下。
回复
xcs0
2009年08月04日 15:22:54
45楼
二台800KVA的太大了,真的是很浪费。二台400KVA的变压器足够了,不管你工期有多紧,只要计算出你塔吊容量乘上需要系数,再加上几十KW就足够了
回复

相关推荐