空调水系统中,泵的扬程如何确定
cgj430730
cgj430730 Lv.2
2007年12月26日 10:55:00
来自于采暖供热
只看楼主

空调水系统中,泵的扬程、承压如何确定?扬程除了计算沿程损失之外要加上提水高度么?知道的朋友麻烦给我详细介绍下,如果能带上公式更谢谢你了

空调水系统中,泵的扬程、承压如何确定?扬程除了计算沿程损失之外要加上提水高度么?知道的朋友麻烦给我详细介绍下,如果能带上公式更谢谢你了
lcz97144
2007年12月29日 11:15:09
2楼

水泵扬程=(冷冻机组的压力损失+管路的局部+沿程水力损失+系统最不利点的水力损失)*0.1,不用加提水高度.
回复
lcz97144
2007年12月29日 11:24:05
3楼
冷冻机组水利损失一般取60-100kpa,机房内除污器分集水器等的损失按50kpa计算,管道长度乘比摩阻(150-200pa/m),局部损失按沿程的一半算,系统最不利点按20kpa-50kpa,
回复
wgj1207
2008年01月01日 10:09:59
4楼

系数错了,要乘1.1。