2017年09月03日 10:35:56
只看楼主

如图,24V开关电源置于配电箱内,向屋面安装的LED洗墙灯供电(屋面目前无法安装开关电源)。配电箱至屋面灯具约有20m~150m不等(配电回路较多)。请问该设计方案是否可行,这段24V的电缆一般最大允许多少?

如图,24V开关电源置于配电箱内,向屋面安装的LED洗墙灯供电(屋面目前无法安装开关电源)。配电箱至屋面灯具约有20m~150m不等(配电回路较多)。请问该设计方案是否可行,这段24V的电缆一般最大允许多少?




121212.png

免费打赏
放水发电
2017年09月06日 08:22:04
12楼
看到了觉得不错就顶一下!
回复
linkec
2017年09月06日 15:58:52
13楼
24V电源的压降要求是2.6V,再按负载功耗计算吧
回复
duanjjxj
2017年09月06日 17:11:29
14楼
谢谢楼主分享
回复
唯前不败
2017年09月07日 22:39:19
15楼
看看下载的资料,在思考一下这个问题。
回复
sbg2000
2017年09月09日 08:08:31
16楼
谢谢楼主分享
回复
hb20002000
2017年10月14日 16:52:54
17楼
这个问题要解决,重点是搞清楚两点。一是负荷:洗墙灯,被允许稳定工作的最低电压是多少?(可通过说明书或调压器测试获得),二是这段导线设计所采用的电线截面积是多大?假设:洗墙灯被允许工作的最低稳定电压是24X0.9V,最初设计这段电线截面积是1.5平方,按图查,217m以内都可以,大于150m,此时设计合理。若洗墙灯被允许工作的最低稳定电压是24X0.9V,设计这段电线截面积是1平方,按图查,145m以内都可以。那么线长在145至150m之间的回路应该改用1.5平方才合理。另外,还有一个题外话,值得注意的地方,那便是24V电源自身应该有足够大的功率。
回复
lcdlyj
2018年01月24日 10:46:53
18楼

多谢楼主分享

回复
nanjingfenyuanshi
2018年01月29日 15:23:32
19楼

按规范计算电流矩

回复
co1445223886758
2021年07月20日 12:41:35
20楼

感谢沙发的分享,赞同他的观点,控制电缆和功率电缆的选择原理是一样的,都是基于电压降的角度。