如图,24V开关电源置于配电箱内,向屋面安装的LED洗墙灯供电(屋面目前无法安装开关电源)。配电箱至屋面灯具约有20m~150m不等(配电回路较多)。请问该设计方案是否可行,这段24V的电缆一般最大允许多少?
如图,24V开关电源置于配电箱内,向屋面安装的LED洗墙灯供电(屋面目前无法安装开关电源)。配电箱至屋面灯具约有20m~150m不等(配电回路较多)。请问该设计方案是否可行,这段24V的电缆一般最大允许多少?
2楼
建筑电气消防手动直接控制电缆截面的选择_王立光 24V供电距离
回复
3楼
本人感觉沙发的观点不正确,你提供的是控制电缆的选择,而楼主问的是功率电缆。
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
wang171468177 发表于 2017-9-3 20:17 本人感觉沙发的观点不正确,你提供的是控制电缆的选择,而楼主问的是功率电缆。你不会选择里面有用的内容吗?比如里面的 表1,根据负荷矩自己算一下
回复
6楼
提供的是控制电缆的选择,而楼主问的是功率电缆
回复
7楼
根据负荷矩自己算一下:victory:
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
看一看,学习学习,谢谢楼主分享!
回复
10楼
100m以内没问题
回复
11楼
awdzz1314 发表于 2017-9-5 10:41 100m以内没问题有什么依据吗?是否考虑了电压降?LED灯能不能启动的问题?线路电缆过电流问题?请指教
回复