框架结构中的构造柱要箍筋加密吗?
shuishui32
shuishui32 Lv.4
2007年12月25日 21:48:04
来自于建筑施工
只看楼主

框架结构中砌墙时墙中的构造柱箍筋要加密吗?加密的长度怎么算?还有竖向钢筋的搭接长度是不是也要满足一个锚固长度?谢谢各位的教导

框架结构中砌墙时墙中的构造柱箍筋要加密吗?加密的长度怎么算?
还有竖向钢筋的搭接长度是不是也要满足一个锚固长度?

谢谢各位的教导
免费打赏
gouyunhan
2007年12月26日 09:00:05
2楼
柱子的上下两端1/6净高或50CM处箍筋加密。搭接长度应满足Lae
回复
liuqianhong
2007年12月26日 09:12:38
3楼
是啊
回复
jwg2000
2007年12月27日 10:11:31
4楼
不需要加密。构造柱又不是抗震构件无必要加密。
另外楼上所说的加密是对于砖混结构的。
回复
popomo
2007年12月27日 11:25:22
5楼
严重同意5楼的。
回复
shuishui32
2007年12月28日 17:30:37
6楼
这么多不同的观点,我该听谁的呢
回复
tianjf1007
2007年12月28日 21:41:19
7楼
应该加密,构造柱的要求都是一样.
回复
shooky
2007年12月29日 10:12:33
8楼
还是都加密好,肯定不会有问题
回复
mqls
2007年12月29日 14:48:25
9楼
中华人民共和国行业标准

《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》(JGJ/T 13-94)第5.1.2 构造柱必须与圈梁连接。在柱与圈梁相交的节点处应适当加密柱的箍筋,加密范围在圈梁上、下均不应小于450mm或1/6层高,箍筋间距不宜大于100mm。
回复
doremidai
2007年12月29日 16:21:30
10楼
框架 结构中的构造柱,一般用于墙体超过层高2倍时候设置,见<<抗规>>13.3.3条第4款.

因为框架结构中的填充墙,一般为自承重墙,所以其受压问题不大,墙与框架柱一般设置拉接筋,φ6@400~500,所以,当墙体长度超过其高度2倍时候,根据<<砌体结构设计规范>>s>2H,其计算高度H0=1.0H.根据对墙体高厚比的验算,当墙体不高时候,墙体稳定性也很容易满足要求。那么规范为什么要规定2倍的层高呢?

我们注意到规范用词是"宜",从道理上讲,按照规范如果层高3m,6m墙长"宜"设置构造柱,当层高3.5m,7m墙长"宜"设置构造柱,要求还降低了。现在不符道理.显然,<<抗规>>13.3.3条第4款规定带有很强经验性.

在具体工程中,宜根据具体工程项目活用此条.

至于加密不加密,根据项目要求,抗震设防要求,建筑重要性,只要说得过去.都可以采用.但应该注意到,<<混凝土结构设计规范>>第9.4.5条"当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。"构造柱钢筋一般采用搭接,φ12的钢筋,搭接范围箍筋间距不应大于120.在施工标注的时候,一般干脆加密到100.
回复
huanchangfu
2007年12月29日 20:08:43
11楼
无须加密。构造柱不抗震,不抗剪,只承担连接两边砌体增加砌体整体性的作用。严格说来构造柱连结构构件都不算.
而加密,是结构构件为了满足抗震要求的延性要求的。
所以,构造柱不用加密。
回复

相关推荐

APP内打开