框架结构中的构造柱要箍筋加密吗?
shuishui32
shuishui32 Lv.4
2007年12月25日 21:48:04
来自于建筑施工
只看楼主

框架结构中砌墙时墙中的构造柱箍筋要加密吗?加密的长度怎么算?还有竖向钢筋的搭接长度是不是也要满足一个锚固长度?谢谢各位的教导

框架结构中砌墙时墙中的构造柱箍筋要加密吗?加密的长度怎么算?
还有竖向钢筋的搭接长度是不是也要满足一个锚固长度?

谢谢各位的教导
免费打赏
辛颜
2007年12月29日 20:38:28
12楼
陈青来在书中的一些看法
回复
辛颜
2007年12月29日 20:39:30
13楼
陈青来在书中的一些看法
回复
hzjgxlz
2008年01月05日 00:02:38
14楼
无须加密。构造柱不抗震,不抗剪,只承担连接两边砌体增加砌体整体性的作用。严格说来构造柱连结构构件都不算.
而加密,是结构构件为了满足抗震要求的延性要求的。
所以,构造柱不用加密
严重同意楼上的意见
回复
shuishui32
2008年05月30日 07:58:05
15楼
各有所见,呵呵,有钱的就加密,穷点的不加密
回复
qin.jq
2008年05月30日 09:50:33
16楼
砖混得加密,框架的不需要
回复
wangzhui1986
2009年01月15日 10:15:42
17楼
13楼说得好.我这边7度区构造柱也没加密.:handshake
回复
tdwangxiang
2009年01月15日 14:11:23
18楼
不需要加密 楼主你再好好看看你的图纸结构总说明