空调水管道施工及注意事项
niu322
niu322 Lv.3
2017年08月31日 14:54:15
来自于中央空调
只看楼主

空调工程中,水管道系统是很重要的一部分设计和施工内容。 1) 管材:一般较大管径的可采用焊接钢管,连接方式为焊接。较小管径可采用镀锌钢管丝扣连接。 2) 阀门宜采用闸板阀,施工前应进行单体试压。 3) 敷设在管井内的空调水立管,全部采用焊接,保温前需进行试压,土建管井应在立管安装、保温完毕再砌筑,管井如设有阀门时,阀门位置应在管井检查门附近,手轮朝向易操作面处。 4) 空调供水回水水平干管应保证有不小于3‰的敷设坡度,空调供水干管为逆坡敷设,回水干管顺坡敷设,在系统干管的末端设自动排气阀。当自动排气阀设置在吊顶内时,排气阀下面宜作一接水托盘,防止自动排气阀工作失灵跑水而污染吊顶,托盘可接出管道与系统中凝结水管连通。

a331e25acdf1e7f651eceeafc6cb0ce1.jpg

5) 凝结水管是排除在夏季空调设备中的表冷器或风机盘管在工作时,其表面因结露而产生的冷凝水,以保证空调设备正常运行。凝结水管因是靠重力流动,因此应具有足够的坡度,一般不宜小于5‰顺坡敷设。凝结水管汇合后可排至附近的地漏或拖布池内,应做开式排放,不允许与污水管、雨水管做闭式连接。
6) 空调水管考虑在夏季运行时,管道如直接与支架的型钢面接触,会使凝结水沿支架下滴,因此安装时需加木垫块。木垫块可采用浸有沥青的木垫块。
7) 风机盘管与空调水管的连接方法多为下进上出的接管方式,当采用卧式暗装风机盘管时,其与空调水管连接见下图。因风机盘管的电机为三速电机,可调节送风速度(即调节风量),它由三速开关控制(高、中、低速),可为手动或温控自动调节流量、风速。
下图中示出风机盘管的进出口管可连接一根旁通管,在系统初运行时可关闭风机盘管的进出口阀,打开旁通阀,进行机外循环过滤,避免污物进入堵塞盘管。当确定无杂物时,可关闭旁通阀,打开进出水阀门进行正常运行。
当空调水干管在走廊的吊顶内敷设时,由于受到建筑物层高及室内与走廊吊顶的标高差限制,空调水干管安装的高度可能低于风机盘管安装的高度,形成风机盘管为系统高点,系统内的空气从盘管上设置的手动排气阀排出。因此,在系统初运行时,敷设在最顶楼层的风机盘管应逐个进行手动排气以保证盘管运行。
当建筑物层高允许空调干管敷设较高位置时,如下图所示的情况,则在干管末端集中排气,会减少运行及管理操作不便的影响,同时能保证系统正常工作。

对空调水管保温要求
空调水干管及通向空调设备的立支管均需做保温处理,保温材料常用的有聚氨酯泡沫瓦、超细玻璃棉管壳等,保温做法与采暖管道保温做法相同。
空调水管道施工与土建及自控专业配合时应注意事项
1) 凡暗装在管井、吊顶内的管道,必须经试压、冲洗、保温完毕方可进行吊顶及管井施工。
2) 风机盘管吊装的高度,应根据土建装修图中吊顶做法互相配合,盘管附近设检修口,以便于维修及更换设备。
3) 在管道上设计有自控系统的测试孔或安装自控元件时,应预先将接头甩出并暂用丝堵封住,待需安装时再拆掉,避免敞口掉入杂物。
4) 空调水管道施工时,如遇有与梁或风道相碰时,应采取合理的避让方法,管道不宜随意返弯,如必须时,则应在上下返弯处安装自动排气阀,防止管中空气排除不畅而形成气塞。
空调水管道保温及粘贴标识


a331e25acdf1e7f651eceeafc6cb0ce1.jpg

免费打赏

相关推荐