1600KVA变压器高压跳闸问题
大壮壮小壮壮
2017年08月30日 10:54:28
只看楼主

现有28柜2台1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),问:1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸

现有28柜2台
1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干
2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干
高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),
问:
1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸
2、按这种符合计算,高压互感器是不是偏小?是否需要将高压互感器改大?
3、若是不改动互感器,将二次过流定值改成6A 或以上是否对变压器有影响?



C58221FF-743D-41F5-A350-86FCB21BB626-2645-000003322028BADD_tmp.jpg


IMG_3222.JPG


IMG_3225.JPG


IMG_3227.JPG

免费打赏
大壮壮小壮壮
2017年08月30日 10:56:31
2楼
现在3台冷冻机组,因为机器故障只能启动一台
回复
dsj1009
2017年08月30日 17:15:18
3楼
等待大神回复
回复
loyal7
2017年08月30日 17:31:50
4楼
应采用反时限的过电流保护。
回复
大壮壮小壮壮
2017年08月31日 09:02:29
5楼
loyal7 发表于 2017-8-30 17:31 应采用反时限的过电流保护。可以说具体点吗
回复
电气交流
2017年08月31日 13:35:58
6楼
首先问一个问题,这个高压侧是10kV吧?
回复
电气交流
2017年08月31日 13:42:53
7楼
整定不合适!互感器大小没有问题,再说调整互感器是不能改变现状的!
要么把时间调大到0.7秒或者把二次测整定值调到6A!
按照继电保护计算,1600的变压器过流应该整定要6A!
个人建议把整定值调整为6A~
回复
追梦0921
2017年08月31日 13:50:03
8楼
第一:会跳;
第二:电流互感器合适,问题不在互感器。
第三:过流整定值是通过短路电流科学计算的,不是想该多少就该多少?首先它得完成自己的使命,不过你这个过流保护值确实有点低。这些东西都轻车熟路,不懂直接给我私信,只要我有时间都会耐心给你说。
回复
追梦0921
2017年08月31日 13:51:26
9楼
苦逼电气工 发表于 2017-8-31 09:02 可以说具体点吗跟定时限反时限关系不大。
回复
seeker100
2017年08月31日 14:08:57
10楼
过负荷时间太短了吧,变压器的过负荷一般整定9~15S,要不然躲不过电机启动电流的。
回复
大壮壮小壮壮
2017年08月31日 14:11:22
11楼
电气交流 发表于 2017-8-31 13:42 整定不合适!互感器大小没有问题,再说调整互感器是不能改变现状的!要么把时间调大到0.7秒或者把二次测整 …二次电流保护5A就是满符合了,6A的话可以对变压器起到保护作用吗?0这边过流时间一般都是0.3 0.4 0.5 还有这个6A保护具体是怎么算得来的?
回复