42户6kw的住宅楼接入线应用多大?
huyfa
huyfa Lv.2
2007年12月25日 17:13:55
只看楼主

(42x6)/(1.732*0.4)=363.742A,需用系数Kx=0.65,363.742*0.65=236.432A,这样算用一组VV-4x240对吗?

(42x6)/(1.732*0.4)=363.742A,需用系数Kx=0.65,363.742*0.65=236.432A,这样算用一组VV-4x240对吗?
免费打赏
bqg
2007年12月27日 13:05:00
12楼
楼上说的比较贴边,1楼计算有点小问题。如下:
1)此处不是计算变压器的低压出口处,不应取400V,而应取380V,故取值应准确。
2)计算电流要考虑功率因数。
回复
c283434618
2007年12月27日 14:05:50
13楼
应该还需要:
1、考虑功率因数
2、谐波电流
回复
199002180.hi
2007年12月27日 15:57:02
14楼
学习一下


中国电气www.cdq.cc
回复
huyfa
2007年12月27日 15:58:30
15楼


谢谢啊!
回复
francishe
2007年12月27日 17:09:15
16楼
Kx取0.65是不是有点大啊。

如果是236安计算电流,开关整定应该是315吧,120电缆比较合适吧,YJV95才是277A,VV要小一点,而且考虑敷设方式等因素,95有点悬。
回复
yuhuoqing
2007年12月28日 08:49:46
17楼
同意楼上所说,考虑的因数:
1.Kx系数
2.开关整定电流
3.电缆的敷设方式
4.供电局的规定。
回复
lsh-613
2007年12月28日 09:18:52
18楼
根据住宅电气设计规范,单相配电时需要系数为0.41推荐0.45,三相配电时需要系数为0.66推荐0.70。
单相时计算电流191.44A,选用VV-4*95
三相时计算电流297.79A,选用VV-4*160
选这么粗的线没有实际意义!
回复
chenhanbo157
2007年12月28日 10:05:34
19楼
同意楼上所说,考虑的因数:
1.Kx系数
2.开关整定电流
3.电缆的敷设方式
4.供电局的规定。
回复
rendonglin.love
2007年12月28日 10:28:08
20楼
可以肯定70平方毫米的电缆不够。选:3*120+95或3*150+95比较合适
回复
jingli1984
2007年12月28日 10:39:32
21楼



是的。。。是的。。。一定要细心
回复