(42x6)/(1.732*0.4)=363.742A,需用系数Kx=0.65,363.742*0.65=236.432A,这样算用一组VV-4x240对吗?
(42x6)/(1.732*0.4)=363.742A,需用系数Kx=0.65,363.742*0.65=236.432A,这样算用一组VV-4x240对吗?
22楼
按照《04DX101-1》建筑电气常用数据中住宅用电负荷需要系数选择表中
:“按照三相配电计算时所连接的基本户数42户(通用值0.48 推荐值0.55)
(42户*6kW)*0.55/0.38/1.732=210.5870(A)
选择95m2线刚合适。但应选择120m2线,考虑用户经济条件的提高。
回复
23楼
42户6千瓦 Kx=0.55
Ijs=252x0.55/0.38x1.732x0.9=234.0
所以选用YJV-3x90+90+45
回复
24楼
同意楼上所说,考虑的因数:1.供电局的规定。2.开关整定电流 。3.电缆的敷设方式 。4.Kx系数 。
回复
25楼
个人感觉用4*120的就可以。
回复
26楼
240的有点大了,根据上一级的开关应该选185的。否则线烧了开关也不会动作。
回复
27楼
如果是236安计算电流,开关整定应该是315吧,120电缆比较合适吧,YJV95才是277A,VV要小一点,而且考虑敷设方式等因素,95有点悬。
回复
28楼
如果供电局没有规定,如果你能买到足方的150平方的电缆,建议您用150平方的电缆,否则用240平方的,因为240的电缆实际只有150。
回复
29楼
现在的电缆厂基本都偷工减料。。。。
要大点
回复
30楼
4*95
回复
31楼
回复