(42x6)/(1.732*0.4)=363.742A,需用系数Kx=0.65,363.742*0.65=236.432A,这样算用一组VV-4x240对吗?
(42x6)/(1.732*0.4)=363.742A,需用系数Kx=0.65,363.742*0.65=236.432A,这样算用一组VV-4x240对吗?
2楼
236A不需要那么粗的线吧。根据查表,70平方毫米就OK够呀。
回复
3楼
70平方毫米是不行滴1 供电局要求进户电缆都为4X240电缆(如果你用70的就闹笑话了),一般4个单元以下的一个∏柜,完全能满足要求的
回复
4楼
95平方的就够用了啊,载流270A!70平方的载流才227不够的!
真的有供电局的规定吗进户线必须用4*240电缆吗?我不太清楚啊 !
回复
5楼
每个地方不一样吧,真的有这样的规定很不实际。
回复
6楼
哈哈哈哈
42户住户*6=252,平均分至3相,再除以3=单相负载,84kW*需要系数0.65=55kW
55/0.22=250A左右(默认功率因数为1),若低于1则再除以功率因数
所以电缆选:3*120+95或3*150+95比较合适,
嘿嘿
回复
7楼
有120的吧,95的太卡沿儿了。更何况现在的电缆厂基本都偷工减料。。。。
回复
8楼
北京是这样的
回复
9楼
可以肯定70平方毫米的电缆不够,95电缆明敷可以,一般用选:3*120+95或3*150+95比较合适, 当然还要校核电压降
回复
10楼
还要考虑进线开关!
回复
11楼
42*6/(0.38*1.732)*0.65=248.875654
或者:
42*6/3/0.22*0.65=248.181818
请选用4*120的电缆.
回复