只看楼主

PT并列是不是可以简单的理解为一个双电源装置,如果在高压柜上我不安装PT并列装置,使用一个小型的双电源代替可以吗?或者我使用中间继电器实现双电源控制?请大侠帮忙指点一下!谢谢

PT并列是不是可以简单的理解为一个双电源装置,如果在高压柜上我不安装PT并列装置,使用一个小型的双电源代替可以吗?或者我使用中间继电器实现双电源控制?
请大侠帮忙指点一下!谢谢
与龙共舞2020
2017年08月31日 16:35:28
2楼
可以啊,PT并列就是通过采集刀闸、开关的常开常闭接点来实现的,以前的电磁式继电器就是这样的。
回复
jianzhudianqic
2017年09月02日 06:14:14
3楼

谢谢楼主分享
回复
sunywater
2017年09月08日 10:56:19
4楼
与龙共舞2020 发表于 2017-8-31 16:35 可以啊,PT并列就是通过采集刀闸、开关的常开常闭接点来实现的,以前的电磁式继电器就是这样的。谢谢指点,多谢
回复
zsphn6666
2017年10月26日 17:23:44
5楼
应该加控制回路通过中间继电器,以防止反送电。