如果把市政雨水管放在绿化带以下,那不就违反了排水管与灌木水平净距1.5m的要求了吗?
高粱红
高粱红 Lv.2
2017年08月25日 19:43:43
只看楼主

本人是新手。在市政排水设计中,听说经常把雨水管能放绿化带就放绿化带里,是这样吗?如果把雨水管放入绿化带内,那不就违反了排水管道应与灌木或乔木水平净距不小于1.5m的规范了吗?不明白,求解释。

本人是新手。在市政排水设计中,听说经常把雨水管能放绿化带就放绿化带里,是这样吗?如果把雨水管放入绿化带内,那不就违反了排水管道应与灌木或乔木水平净距不小于1.5m的规范了吗?不明白,求解释。
ppx881123
2017年09月18日 17:13:23
2楼
那你的绿化带就不要种乔木灌木
回复
langqiao
2017年10月01日 14:31:24
3楼
种点草,挺好!!!!!!!!!!!
回复
moonshine1980
2017年10月10日 17:13:26
4楼
管线综合规范不是强条,若按规范净距,几乎无法安置所有管线的。实际情况经常要把排水管放到绿化带下,乔木根系发达,时间长了,会一定程度上影响管道。只要管道覆土1.5米以上,管道放乔木下也是影响不大的。一般污水管覆土比雨水管深,覆土一般也都超过2米,尽量将污水管放绿化带下。若雨水管也要放,覆土最好达到1.5米以上,若达不到,就不要种植高大乔木,种根系不发达的小乔木、灌木和草。我是审图的,告诉你一个方法,实在没有办法满足规范时候,在管线横断面布置图上,附加说明,绿化带不准后期种植高大乔木即可。
回复
高粱红
2017年10月12日 11:12:44
5楼
moonshine1980 发表于 2017-10-10 17:13 管线综合规范不是强条,若按规范净距,几乎无法安置所有管线的。实际情况经常要把排水管放到绿化带下,乔木 …好办法,受教
回复
wx_1498987384740
2017年10月17日 11:45:10
6楼
moonshine1980 发表于 2017-10-10 17:13 管线综合规范不是强条,若按规范净距,几乎无法安置所有管线的。实际情况经常要把排水管放到绿化带下,乔木 …感谢,受教了!
回复
chasetiankong
2017年10月21日 09:05:31
7楼
受教了,感谢
回复
kmbz81027zjy
2017年10月23日 11:29:41
8楼
建议不要做在侧分带和绿化带下部,有时候会和标识标牌的基础打架
回复
duandianf
2017年10月25日 09:41:06
9楼
学习了,谢谢分享
回复
在水一方oo
2019年04月23日 10:31:15
10楼
实际过程中人行道很窄,很多管线距离乔木灌木净距都满足不了要求。管线放在灌木下是常有的事,主要是乔木与管道之间不要项目影响就行,这点在现状路改造中很明显,如道路两侧大型乔木已形成,施工的直接沿树旁边开个直槽埋管。
回复
wgh0168
2019年05月06日 08:57:08
11楼
看当地要求,放绿化带下,尽量不要种高大乔木,根系对管道后期影响挺大!!
回复

相关推荐

APP内打开