小弟刚刚接触市政工程,领导分了一个市政公园改造设计的活给我,原设计时雨水管接雨水井时需要破路,但是管理处那些人嫌破路太麻烦,让我们改方案。但是如果不破路的话就只有一个污水井可以接,不知道雨水管这么直接接通污水井行不行,需不需要做处理。
小弟刚刚接触市政工程,领导分了一个市政公园改造设计的活给我,原设计时雨水管接雨水井时需要破路,但是管理处那些人嫌破路太麻烦,让我们改方案。但是如果不破路的话就只有一个污水井可以接,不知道雨水管这么直接接通污水井行不行,需不需要做处理。
2楼
兄弟们给个意见吧,是不要要加止回阀什么的,小弟这厢有礼了
回复
3楼
如果你的城市实行雨污分流,就不能接入污水管网,如实行合流制,可直接接入,不需加拍门。
回复
4楼
不可以接,附近即有雨水管又有污水管肯定是雨污分流系统设置,应接入雨水管
回复
5楼
如楼上所述,应该是雨污分流的,不可以接的。看来破路是难免的了。
回复
6楼
公园都做不到雨水自留吗?接入人工湖或者绿化带中就可以了,实在不行做个限排管(D300)接入污水系统。
回复
7楼
一般不能接的,雨水管对污水影响太大了
回复
8楼
雨水管不可以接污水管的理由:
1、雨、污分流管不应混流;2、雨水管按满流计算,污水管按设计充满度规定计算,管内水流条件不同;3、雨水流量远远大于污水流量,一般雨水管管径大于污水管管径,大管接入小管,不利排水通畅
回复
9楼
不想破路的话,可以考虑一下顶管
回复