关于消防预作用充水时候压力开关否动作
choben
choben Lv.12
2017年08月22日 18:59:18
只看楼主

预作用系统在充水的时候,水是否进入报警回路,压力开关是否动作,消防泵是否启动;如果消防泵启动了,此时喷头还未破裂,那管网就要超压了?

预作用系统在充水的时候,水是否进入报警回路,压力开关是否动作,消防泵是否启动;如果消防泵启动了,此时喷头还未破裂,那管网就要超压了?

老徐式思维
2017年08月29日 14:15:00
2楼
我理解的是与作用系统大概工作过程,首先火灾自动报警系统报警,并自动开启雨淋报警阀,水经过报警阀进入管道,此时整个系统与湿式系统完全一样了,之后火灾致喷头破裂,灭火。消防泵是否会同时启动,参考湿式系统,湿式报警阀一旦开启,消防泵也自动开启。至于说管网超压,管道系统压力设计时已考虑水泵的压力。举例如同湿式系统,如某处着火,消防泵启动后,其他楼栋或楼层喷淋的管网系统一样承受水泵压力。
回复
gyqxaz
2017年09月05日 14:55:29
3楼
压力开关肯定动作。超过工作压力很有可能的。1、超过工作压力1.2倍时,泄压阀动作。2、报警阀后配水管道的工作压力不能大于1.2MPA,3、水泵的空转输出压力约为工作压力*(1.2~1.4倍)。4、工作压力、系统工作压力、试验压力、设备额定压力之间的数值关系。
回复

相关推荐

APP内打开