关于管道支墩的问题
jihongyan13
2005年01月06日 09:40:57
只看楼主

我现在作的是一个农村的供水工程设计,有一DN400的PVC管要跨过70米的河道,有无这么大的管道支架标准图。另过小河道(5米)的管道应采取什么样的加固措施?多到指教!

我现在作的是一个农村的供水工程设计,有一DN400的PVC管要跨过70米的河道,有无这么大的管道支架标准图。
另过小河道(5米)的管道应采取什么样的加固措施?
多到指教!
免费打赏
gdlyh0512
2005年01月14日 09:07:42
12楼
上面两张图应该是塑料管吧!!!!
怎么把他放到河底去呢?
请教!!!
回复
molv
2005年01月14日 11:03:07
13楼

上面两张图是钢衬水泥管!
回复
waic
2005年01月14日 14:55:06
14楼
搂住:我想也许是造价的原因,才采用PVC管。实际上长距离跨越河道,管径不是很大,最好考虑吊设于桥梁上。如果没有桥梁可用,可以考虑单独设墩、或大开挖倒虹吸。一般管材采用整体性好的钢管,对抗震也有利。好像有关的古老的规范上也是要求用钢管的。PVC管单独埋地铺设还可以,这种跨越或河底穿越好像不太合适。
我觉着管材也可以考虑HDPE管,整体性不错。管材强度也够。但造价一样不少。
我见过钢管做成拱管跨越河流的实例,做得跟个小桥式的,造价未必节省。
如果采用在河中加设支墩跨越河流的方式,支墩的做法应该是个简单的结构问题。好像各地都有这种支墩,咨询下建筑设计院的即可。
过小河道我想简单的,可以外加水泥套管。两端至少超出河道一定距离(可以考虑5米)。考虑到将来维修可以抽出,水泥管的管径稍大即可。
瞎说几句,希望能够对你有所帮助。
回复
jihongyan13
2005年01月21日 10:20:26
15楼
谢谢各位热心朋友!
回复
mwaterfall
2005年01月21日 10:36:17
16楼
去年我参加了一个类似的工程。在山里,钢管,跨度69米,高度32米。最早的方案好象是拱管,最后取消了(我去的晚)。最后的方案是设支架。设两个支架,支架处设伸缩器。
回复
lihong6809
2006年10月30日 21:52:14
17楼
pvc管不宜铺设河底,光线对塑料的老化作用很强,一定要不光。
回复
wunianjia
2006年10月31日 09:33:53
18楼
长见识了
回复
秀才022
2009年08月28日 17:19:17
19楼
pvc管不宜铺设河底,光线对塑料的老化作用很强,一定要不光。
回复
jinxuebing
2009年09月01日 21:58:58
20楼
过河用钢管和PE管较好
回复
yw_gxr
2009年09月04日 10:35:36
22楼
管径不是很大,最好考虑吊设于桥梁上
回复

相关推荐