10KV高压柜接地母线规格
tyshxk
tyshxk Lv.5
2017年08月19日 11:25:07
只看楼主

10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大

10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大
免费打赏
jianzhudianqic
2017年08月25日 21:41:41
22楼
非常好的资料, 谢谢分享
回复
abaozi
2017年08月26日 20:26:31
23楼
谢谢楼主分享
回复
tyshxk
2017年08月30日 12:52:41
24楼
cmb178 发表于 2017-8-22 08:11 DLT 593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 4.7 c)72.5KV及以下的开关设备和控制设备的额 …非常感谢您的耐心解答
回复
大壮壮小壮壮
2017年08月30日 14:53:07
25楼
配网标准化物资固化技术规范书
高压开关柜,AC10KV,母线设备柜,小车式1250A
开关柜技术参数
接地导体应采用铜制导体,在规定的接地故障条件下,在额定短路持续时间4S时,其电流密度不应超过110A/mm2,但最小截面积不应小于240mm2,接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接,端子的电气接触面积应与接地导体的截面积相适应,但最小电气接触面积不应小于160mm2
回复
jianzhudianqic
2017年09月02日 06:20:57
26楼

谢谢楼主分享
回复
hankls0007
2017年09月02日 10:32:26
27楼
感谢这个宝贵的资料,不过实际在做的时候一般4*40用的多
回复
woshidaomin
2017年09月02日 11:53:13
28楼
母线最大跨距的公式计算出的结果不一致呢。谁能解答?
回复
liulinzhi88
2022年03月11日 09:39:42
29楼

谢谢楼主分享

回复
electricity
2024年11月20日 11:04:09
30楼

很小的排,高压接地电流很小

回复

相关推荐