各位大神,《供热工程》P117页(如下图),写到 1、例题计算时候未将散热器局部阻力系数进行记取 2、实际计算时候将阀门局部阻力加以考虑 那么我想问一下 在实际计算时候 户内干管的采暖水力计算时候,局部阻力系数选择的时候,不需要将散热器的局部阻力系数包括在内吗?阀门的局部阻力系数要包括吗? 恳请各位大神指点,谢谢
各位大神,《供热工程》P117页(如下图),写到
1、例题计算时候未将散热器局部阻力系数进行记取
2、实际计算时候将阀门局部阻力加以考虑
那么我想问一下 在实际计算时候 户内干管的采暖水力计算时候,局部阻力系数选择的时候,不需要将散热器的局部阻力系数包括在内吗?阀门的局部阻力系数要包括吗?
恳请各位大神指点,谢谢
2楼
不是你想的那样!
书中的意思是:例题中未计入散热器的阻力与阀门的阻力,但是实际上是应该算进去的。即提醒你表格中未包括全部。
回复
3楼
小虎爸 发表于 2017-8-18 21:40 不是你想的那样!书中的意思是:例题中未计入散热器的阻力与阀门的阻力,但是实际上是应该算进去的。即提 …你好 谢谢你的回答 你的意思也就是说 在实际计算干管压损时候 要直接将散热器、阀门等部件的局部阻力系数与管道的弯头等的局部阻力系数加在一起计算吗?顺便问一句,在计算时候有的部件的局部阻力系数查不到,这样的额情况一般要怎么解决?(暖通新人,弱智问题比较多:()
回复
4楼
这种情况确实存在,只能找相似的配件来参考,暂时没有更好的办法。
回复
5楼
谢谢楼主的分享
回复