如下工程项目是否可以部位设置烟感温感探测器
qq_1502863076591
2017年08月16日 22:46:59
只看楼主

建筑概况:新建面粉车间,一般性工业建筑;建筑面积为 16983.58 平方米,建筑基底面积为 2648.53 平方米;规划建筑高度为 41.30 米,建筑层数 8 层;火灾危险性为乙6类,耐火等级为一级,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。每个防火分区内设有消防卷帘门。电房设于首层、MCC室设在面粉车间二层。 消防水专业提资:每个防火分区内设有湿式自动喷淋灭火系统,面粉车间第二层设置了消防水幕。每个防火分区内都有消火栓。消防泵在消防泵房内,不在本单体内。

消防暖通专业提资:设置了消防排烟风机。
根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》8.4.1的第 13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
问:感烟感温探测器是否只需设置于需要联动的部位如设有消防风机的设备间、设有水幕的栈桥、电房、MCC室,其它场所可以不用设置?


一烟难禁
2017年08月17日 09:01:44
2楼
谢谢楼主分享好资料楼主真是好人
回复
逸清风
2017年08月17日 09:05:57
3楼
不是这样的
回复

相关推荐

APP内打开