如何理解暖通设计规范5.9.18
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年08月16日 22:15:27
来自于采暖供热
只看楼主

暖通设计规范5.9.18中要求高温蒸汽系统,最不利环路的阻力损失不应大于系统出口压力的25%,该如何理解?是不是要求用汽设备处的进口压力最小不低于系统最大供汽压力的75%?

暖通设计规范5.9.18中要求高温蒸汽系统,最不利环路的阻力损失不应大于系统出口压力的25%,该如何理解?是不是要求用汽设备处的进口压力最小不低于系统最大供汽压力的75%?
fine_2009
2017年08月18日 07:00:55
2楼
应该是到用汽设备前的输送管路。
回复
小虎爸
2017年08月18日 20:35:33
3楼
fine_2009 发表于 2017-8-18 07:00 应该是到用汽设备前的输送管路。系统最大阻力损失是供汽设备出口压力的25%?
回复
老虎下山
2019年04月26日 09:30:41
4楼
学习了!谢谢分享!
回复

相关推荐