25楼
你可以把你的实际配筋返输进PKPM里面去,算下连续梁支座处的裂缝
回复
26楼
点成这样夸张了。。。
回复
38楼
这样点饺有点多了,其实也没啥问题,就认为是一个个简支的梁,并且还有现浇板的影响,问题不大
回复
39楼
怎么能这么点胶
回复
40楼
怎么能这么点胶11
回复
41楼
云海0789 发表于 2017-8-18 14:52 这样点饺有点多了,其实也没啥问题,就认为是一个个简支的梁,并且还有现浇板的影响,问题不大谢谢你。好几天都没能睡觉了。
回复
42楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
43楼
这样点胶都是简支梁了吧
回复
44楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
45楼
你这个跟实际手里情况不符,单跨的两端点铰是对的。多跨的只能两端点铰。你再复制一个模型,把已经多点的铰去掉再算一遍,两个模型对比一下,就知道你的钢筋少多少了。目测你的跨度不大,问题应该不大。
回复