框架结构铰接这样点了。主体已盖好,怎么办,连续次梁负筋较小,底筋较大,会不会...
co1502854562771
2017年08月16日 11:51:28
只看楼主
无标题.png

无标题.png

免费打赏
wangjx2004
2017年08月16日 12:50:13
2楼
安全性没问题,就是支座处可能会有裂缝
回复
co1502854562771
2017年08月16日 14:05:21
4楼
wangjx2004 发表于 2017-8-16 12:50 安全性没问题,就是支座处可能会有裂缝裂缝会很大吗?要不要采取什么处理措施?
回复
diaonilaomuhai
2017年08月16日 14:25:15
5楼
额,,这样子可以吗
回复
swoon_ph
2017年08月16日 15:43:45
6楼
你点胶太多了,支座出配筋可能不足,梁跨中剩余较大。
回复
co1502854562771
2017年08月16日 15:46:25
7楼
swoon_ph 发表于 2017-8-16 15:43 你点胶太多了,支座出配筋可能不足,梁跨中剩余较大。是啊,现在怎么办呢,会不会出什么问题?
回复
shj7777
2017年08月16日 16:21:23
8楼
多跨连续次梁支座加固,不然等上了荷载裂缝是必然的~~~
回复
a272135563
2017年08月16日 19:29:32
9楼
没什么问题的, 你这样点胶计算虽然不合理,但是每根次梁都是按简支梁计算安全性没有问题
回复
jinlian82
2017年08月17日 07:20:46
10楼
怎么能这么点胶
回复
jinlian82
2017年08月17日 07:21:50
11楼
连续梁也到处点胶
回复
jszxwsw
2017年08月17日 09:55:47
24楼
一处也不用点铰
回复