暖通设计规范5.2.5与5.2.10都是讲户间传热的,有什么不同?大家帮看看两个相邻的房间有不同的室内计算温度时,温度高的房间A向温度低的房间B传热,温度低的房间B得热。5.2.5说的是系统热负荷的计算,5.2.10说的是A房间设备的造型,但两者都是要计算A向B的传热,没有差别,为什么还要用分开说呢?
暖通设计规范5.2.5与5.2.10都是讲户间传热的,有什么不同?大家帮看看
两个相邻的房间有不同的室内计算温度时,温度高的房间A向温度低的房间B传热,温度低的房间B得热。5.2.5说的是系统热负荷的计算,5.2.10说的是A房间设备的造型,但两者都是要计算A向B的传热,没有差别,为什么还要用分开说呢?
2楼
这两条的意义是不一样的。
一个是用于负荷计算,其计算值是做为系统负荷的一部分。一个是专用于户间传热,仅仅做为户间传热的一种保障手段,不做为系统总量设计。
回复
3楼
fine_2009 发表于 2017-8-18 07:04 这两条的意义是不一样的。一个是用于负荷计算,其计算值是做为系统负荷的一部分。一个是专用于户间传热, …两者的计算值有没有差异,为什么?我的理解是两个计算结果没有差异,但规范上认为两者计算值会不同
回复
4楼
不同温度房间之间的传热计算的是设计温度之间有5度以上温差的情况,户间传热的计算两户之间设计温度是一样的,仅仅考虑因为相邻户不供暖这种特殊情况做的保证措施。
回复
5楼
fine_2009 发表于 2017-8-22 07:28 不同温度房间之间的传热计算的是设计温度之间有5度以上温差的情况,户间传热的计算两户之间设计温度是一样的 …没错,就是考虑相邻户不供暖才会不同
回复