只看楼主

搜了减压孔板的位置,看到有人说,在05SS904的图集上规定的是设置在水流指示器后面, 还有人说,在自喷设计手册上284页也是设置在水流指示器后面, 但是,在13系列建筑标准设计图集,给排水专业里,减压孔板是设置在信号阀后面,也就是在水流指示器和信号阀之间, 所以,到底该放在哪里?

搜了减压孔板的位置,看到有人说,在05SS904的图集上规定的是设置在水流指示器后面,
还有人说,在自喷设计手册上284页也是设置在水流指示器后面,
但是,在13系列建筑标准设计图集,给排水专业里,减压孔板是设置在信号阀后面,也就是在水流指示器和信号阀之间,
所以,到底该放在哪里?
星星兔
2017年08月11日 15:10:17
2楼
这是05SS904图集里的
1.jpg
回复
星星兔
2017年08月11日 15:11:03
3楼
这是自喷设计手册里的
2.png
回复
星星兔
2017年08月11日 15:12:55
4楼
最后是13系列建筑标准设计,给排水图集里的
3.jpg

aaflygirl:这个是哪个图集呀~求教

回复
daliu300
2017年08月20日 20:39:00
5楼
谢谢楼主分享。学习最中
回复
我是王子
2017年08月22日 11:03:44
6楼
cof1481855374174 发表于 2017-8-11 15:12 最后是13系列建筑标准设计,给排水图集里的你好,这本图集号是多少?
回复
天亮1973
2017年08月23日 13:57:45
7楼
减压孔板是设置在信号阀后面,并不是要求在水流指示器和信号阀之间,在水流指示器之后也满足要求