走访中海项目见到的报警配电管线全部裸露在外面,是否合规?
量子
量子 Lv.14
2017年08月11日 14:18:19
只看楼主

免费打赏
菜鸟小王
2017年08月11日 14:49:17
2楼
穿的金属管吗?
回复
yubinliu
2017年08月11日 19:19:48
3楼
什么?1111
回复
yubinliu
2017年08月11日 19:20:38
4楼
金属管加防火涂料就行
回复
量子
2017年08月13日 16:46:14
5楼
菜鸟小王 发表于 2017-8-11 14:49 穿的金属管吗?穿的是金属管
回复
liukai384
2017年08月14日 08:08:04
6楼
谢谢分享资料
回复
菜鸟小王
2017年08月14日 08:15:52
7楼
量子 发表于 2017-8-13 16:46 穿的是金属管明敷穿金属管,外涂防火材料是可以的,规范允许
回复
cnhanhan
2017年08月14日 10:31:29
8楼
可以穿金属管,还差防火漆啊。
回复
w4600000
2017年08月14日 15:30:12
9楼
是规范允许
回复
太白云渡
2017年08月14日 17:25:28
10楼
光穿金属管是不行的,还必须涂防火涂料达到耐火时间。
回复
iamcmh
2017年08月15日 09:11:05
11楼
这个不算配电管线,只算火灾自动报警系统管线。
没有强制要求涂防火涂料
明敷按规范要求穿金属管就行,报警总线按规范可以用只是阻燃的,不一定非要耐火。
报警系统的意义在于前期火灾前期报警,如果都被大火烧了,探头马上就完蛋了,已经失效。
对于规范明确要求用耐火的线路,比如联动控制线路,尤其是直接手动控制的消防控制线路,建议还是涂上防火涂料。
回复