1—动力设施的备用: 5.1.9 排水泵站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站,应按一级负荷设计。当不能满足上述要求时,应设置备用动力设施。 2—泵的备用: 5.4.1-2 污水泵房和合流污水泵房应设备用泵,当工作泵台数不大于4台时,备用泵宜为l台。工作泵台数不小于5台时,备用泵宜为2台;潜水泵房备用泵为2台时,(公众号:张工注册给排水工程师)可现场备用1台,库存备用1台。

1—动力设施的备用:
5.1.9 排水泵站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站,应按一级负荷设计。当不能满足上述要求时,应设置备用动力设施。
2—泵的备用:
5.4.1-2 污水泵房和合流污水泵房应设备用泵,当工作泵台数不大于4台时,备用泵宜为l台。工作泵台数不小于5台时,备用泵宜为2台;潜水泵房备用泵为2台时,(公众号:张工注册给排水工程师)可现场备用1台,库存备用1台。
5.4.5 非自灌式水泵应设引水设备,并均宜设备用。小型水泵可设底阀或真空引水设备。
3—鼓风机的备用:
6.8.15 鼓风机设置的台数,应根据气温、风量、风压、污水量和污染物负荷变化等对供气的需要量而确定。
鼓风机房应设置备用鼓风机,(公众号:张工注册给排水工程师)工作鼓风机台数在小于等于3台,应设l台备用鼓风机;工作鼓风机台数在大于等于4台,应设2台备用鼓风机。备用鼓风机应按设计配置的最大机组考虑。
回流污泥设备台数不应少于2台,并应有备用设备,但空气提升器可不设备用。
回流污泥设备,宜有调节流量的措施
4—带式压滤机的空压机的备用:
7.4.4 带式压滤机的设计,应符合下列要求:
2 应按带式压滤机的要求配置空气压缩机,并至少应有1台备用。
3 应配置冲洗泵,其压力宜采用0.4~0.6MPa,其流量可按5.5~11m3/m(宽带)*h计算,
至少应有1台备用。
5—污泥脱水机械的备用:
7.1.4 污泥处理构筑物个数不宜少于2个,按同时工作设计。污泥脱水机械可考虑l台备用。