请问消防水池液位怎么检测,就地与远传。
王九仟
王九仟 Lv.2
2017年08月09日 16:52:46
只看楼主

现在有一个消防水池,5米高,需要就地显示液位,和远传液位。请问就地的用什么?玻璃管吗?远传的用雷达吗?玻璃管有五米那么长的吗?


现在有一个消防水池,5米高,需要就地显示液位,和远传液位。请问就地的用什么?玻璃管吗?远传的用雷达吗?玻璃管有五米那么长的吗?
免费打赏
安穆明weibo
2017年08月10日 17:49:33
2楼
参考图集,远传液位这个有和玻璃管合并的。玻璃管如果没有5.0m的管可以分成两段,多查阅图集。
回复
isaiahwu
2017年08月11日 08:47:53
3楼
玻璃管液位,不要用一根,可以分段,就像一个楼梯一样。远传的很多,有超声波液位计,带有通讯线路。
回复
王九仟
2017年08月11日 10:08:07
4楼
安穆明weibo 发表于 2017-8-10 17:49 参考图集,远传液位这个有和玻璃管合并的。玻璃管如果没有5.0m的管可以分成两段,多查阅图集。请问,根据GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水 位的装置,同时应有最高和最低报警水位。既然要远传,那我设置一个超声波液位计,远传到值班室。但是还要就地显示,那我把远传的信号同时输入到消防泵房。就相当于,用一个超声波液位计同时传两个信号,这样既满足了就地显示也满足了远传的要求。不知这样是否可以?
回复
安穆明weibo
2017年08月11日 10:52:09
5楼
王九仟 发表于 2017-8-11 10:08 请问,根据GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:2 消防水池应设置就地水 …可以,有这种做法,只有产品能满足同时就地显示和远程功能就行。
回复