同样结构中一根梁的不同结果
co1451897611344
2017年08月08日 13:34:46
只看楼主

这两张图的是同一个上部结构算出来的,只是地下室有微小的差距,为什么楼梯那边的梁结果差这么多,原先结构楼梯间上面有一面墙,审图老师认为与主题结构连接不够,要求弱化那片剪力墙,所以整个做了一段梁,个人认为点铰那端配筋为0的图是对的,但是那样轴压比就超了{:1_105:} 请教各位大神造成这种差距的原因,和怎样让这片剪力墙的轴压比降下来 计算软件是盈建科

这两张图的是同一个上部结构算出来的,只是地下室有微小的差距,为什么楼梯那边的梁结果差这么多,原先结构楼梯间上面有一面墙,审图老师认为与主题结构连接不够,要求弱化那片剪力墙,所以整个做了一段梁,个人认为点铰那端配筋为0的图是对的,但是那样轴压比就超了{:1_105:}
请教各位大神造成这种差距的原因,和怎样让这片剪力墙的轴压比降下来
计算软件是盈建科

1.png


2.png

tmgc3zxh
2017年08月08日 14:26:22
2楼
没看懂你的问题
回复
高级绘图员
2017年08月09日 09:38:44
3楼
没看明白图,楼主说的不详细
回复
winnian
2017年08月09日 11:19:16
4楼
看不懂呀,再补充下吧
回复
不久的将来
2017年08月09日 15:58:03
5楼
啥啥啥.....这说的都是啥....
回复
o如梦无痕o
2017年08月09日 19:18:31
6楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2017-8-9 19:20 编辑

点铰之后 弯矩为0 很明显第二个计算结果是对的 第一个计算结果有问题 还有你这个交接点的太浮夸
连续梁你都点铰接 ?看不懂。
还有作为楼梯间这么重要的地方 居然在边跨弱化成这样?好得做个端柱啊。
回复
dzh080800
2017年08月10日 07:51:44
8楼
qiangxq 发表于 2017-8-10 07:50 谢谢楼主的资料!谢谢楼主的分享
回复
zhmeyu
2017年08月10日 08:53:27
9楼
感觉没有太大问题,基本都正常,不知道楼主到底想问什么问题,剪力墙配筋有点差别,也很正常,超筋问题可能是施工缝验算。
回复
lisj0926
2017年08月10日 10:27:37
10楼
学习学习。。。
回复
shenyongqiang333
2017年08月10日 14:06:28
11楼
这个“铰”点的挺写意的!!!
回复
龙枪虎豹骑
2017年08月10日 16:16:45
12楼

学习学习。。。
回复

相关推荐