这两张图的是同一个上部结构算出来的,只是地下室有微小的差距,为什么楼梯那边的梁结果差这么多,原先结构楼梯间上面有一面墙,审图老师认为与主题结构连接不够,要求弱化那片剪力墙,所以整个做了一段梁,个人认为点铰那端配筋为0的图是对的,但是那样轴压比就超了{:1_105:} 请教各位大神造成这种差距的原因,和怎样让这片剪力墙的轴压比降下来 计算软件是盈建科
请教各位大神造成这种差距的原因,和怎样让这片剪力墙的轴压比降下来
计算软件是盈建科
这两张图的是同一个上部结构算出来的,只是地下室有微小的差距,为什么楼梯那边的梁结果差这么多,原先结构楼梯间上面有一面墙,审图老师认为与主题结构连接不够,要求弱化那片剪力墙,所以整个做了一段梁,个人认为点铰那端配筋为0的图是对的,但是那样轴压比就超了{:1_105:} 请教各位大神造成这种差距的原因,和怎样让这片剪力墙的轴压比降下来 计算软件是盈建科