我做的一个砖混办公楼,由于甲方要求,一层房间开间比较大。二层开间小。一层的梁上需要设置一道填充墙,我们所的老总让我在梁上布120的墙,层高是3.0m,砂浆用的M5.0,高厚比为25,《砌体结构规范》规定高厚比为24,这样做行吗?而且我们所的老总说120的墙实际上可以作到4.0米,这个说法对吗?

我做的一个砖混办公楼,由于甲方要求,一层房间开间比较大。二层开间小。一层的梁上需要设置一道填充墙,我们所的老总让我在梁上布120的墙,层高是3.0m,砂浆用的M5.0,高厚比为25,《砌体结构规范》规定高厚比为24,这样做行吗?
而且我们所的老总说120的墙实际上可以作到4.0米,这个说法对吗?
免费打赏
海阔天空0
2005年01月05日 11:21:20
2楼
如果要超过规范要求,则需要采取一定的技术措施。例如,增加构造柱,采用加筋墙等。
回复
lumin0520
2005年01月05日 19:11:26
3楼
中间加两道腰带,
回复
梦想起航吧
2005年01月06日 10:34:56
4楼
配筋砌体
回复
梦想起航吧
2005年01月06日 10:35:01
5楼
配筋砌体
回复
liuliudayong
2005年01月06日 11:14:05
6楼
最好不要超过规范!
如果要超过规范要求,则需要采取一定的技术措施。
1)在距地1000mm、2000mm各加一道压带。
2)增加构造柱、提高砂浆强度等级
回复
yangkai2865
2005年01月06日 14:43:55
7楼
像你这种情况其实实际操作3米应该没问题
回复
amy2000_1
2005年01月06日 15:47:25
8楼
规范上有高厚比限制,以规范为主
回复
cxr9912
2005年01月07日 11:03:23
9楼
一般3m左右,加构造柱及圈梁。
回复
xiaohou777
2005年01月07日 15:50:21
10楼
120墙体是非承重墙体,没必要非要安规范的高厚比,3m应该是没问题
回复
gdwen3
2005年01月08日 10:19:25
11楼
??????????????????3.5m??????120????????????????????????????