120的黏土砖墙可以做多高?
davyzhang6509
2005年01月05日 10:58:26
只看楼主

我做的一个砖混办公楼,由于甲方要求,一层房间开间比较大。二层开间小。一层的梁上需要设置一道填充墙,我们所的老总让我在梁上布120的墙,层高是3.0m,砂浆用的M5.0,高厚比为25,《砌体结构规范》规定高厚比为24,这样做行吗?而且我们所的老总说120的墙实际上可以作到4.0米,这个说法对吗?

我做的一个砖混办公楼,由于甲方要求,一层房间开间比较大。二层开间小。一层的梁上需要设置一道填充墙,我们所的老总让我在梁上布120的墙,层高是3.0m,砂浆用的M5.0,高厚比为25,《砌体结构规范》规定高厚比为24,这样做行吗?
而且我们所的老总说120的墙实际上可以作到4.0米,这个说法对吗?
免费打赏
jianzhu3
2005年01月08日 22:35:49
12楼
老总都说可以了。那就做啦。
回复
davyzhang6509
2005年01月11日 09:56:07
13楼
多谢发贴的朋友!
回复
cxszzw
2005年01月11日 10:28:25
14楼
应当没问题,我曾做过3米高住宅,隔墙砌120陶粒空心砌块,验收时,我用脚踹丝毫没有问题,不过上面有几位老兄说得对,该加腰梁和构造柱的时候,还得加,但必须根据实际情况。
回复
zhsy
2005年01月11日 11:06:54
15楼
应该满足高厚比的要求,高厚比和承载力没有关系,主要
依据墙、柱在正常使用和施工及偶然情况下的稳定性和刚度要求。
高厚比是验算是保证砌体结构稳定性的重要构造措施之一。
我认为不论是承重还是填充之类,都应该满足这个基本要求。
回复