我现在做个工程有一层地下室的,建筑总共高24m,用TBSA,因没做过地下室,不太清楚,所以想请教一下:1.TBSA建模时是否要将地下室也建在里面,如果不建的话,柱底内力是否要加大?算加大内力时是否要减去水的浮力?是否要加地下室抗侧力?2.地下室底板厚度取多少?其配筋及厚度有没有规范要求?3.地下室侧板抗侧力是不是通过手算?其受力是否要加到基础上去?4.另外电梯筒体底板厚度及配筋是如何计算的?
我现在做个工程有一层地下室的,建筑总共高24m,用TBSA,因没做过地下室,不太清楚,所以想请教一下:
1.TBSA建模时是否要将地下室也建在里面,如果不建的话,柱底内力是否要加大?算加大内力时是否要减去水的浮力?是否要加地下室抗侧力?
2.地下室底板厚度取多少?其配筋及厚度有没有规范要求?
3.地下室侧板抗侧力是不是通过手算?其受力是否要加到基础上去?
4.另外电梯筒体底板厚度及配筋是如何计算的?
因为是生手,请教各位,怡笑各位方家了。
2楼
怎么没人回答,太痛苦了.......
回复
3楼
底板厚度可参考楼板,把地基反力当成作用力来计算.
回复
4楼
1、没有用过TBSA。PKPM我习惯是整体一起建模,柱底内力会更真实。
2、地下室底板厚度和你的外部要求有关,比如地下水位是否高,是否要
考虑人防等地下工程防水技术规范第4.1.6条要求防水混凝土结构厚度不
应小于250。钢筋最好细而密,防水效果比较好。
3、地下室外墙等我一般是手算。因为影响较小,一般不用计入其对基础
的影响。
4、电梯筒体底板厚度及配筋,主要是考虑冲切、剪切,桩对承台的抗弯
计算等,一般用PKPM,或手算。承台厚度大于2米,配筋要设中间层钢筋
网片。
回复
5楼
1.我没用过TBSA,所以具体怎么建模就不清楚了。我虽然做过地下室,但只是2层的泵房,手算的,因为软件好像还不能考虑土的侧压力。
2.地下室底板厚度可以根据抗伐板基础的抗冲切和抗剪来计算。配筋就根据抗弯计算吧。
3.地下室侧墙是手算的,也有个小软件可以算。下一帖上传。
4.电梯我还没做过,不好意思啦
筏基底板计算EXCEL电子表格:
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=78018&boardID=234&boardName=计算软件&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛&Page=1
侧墙计算小软件:
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=74605&boardID=234&boardName=计算软件&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛
回复
6楼
??????????????....
^_^
回复
7楼
用PKPM算地下外墙按柱输入
墙宽每边按墙厚的三倍
回复
8楼
如果做平板基础,主要考虑冲切来确定板厚,梁板式要考虑地下水位,具体有箱基及筏板基础规范
回复