10KV高压柜系统中,基本的继电保护有定时限与反时限保护两种,那我想问一下,对于过流时间大概整定到多少呢?速断的时间又是多少?过流的整定值如何设定?速断的呢?能否打个比方?谢谢!
10KV高压柜系统中,基本的继电保护有定时限与反时限保护两种,那我想问一下,对于过流时间大概整定到多少呢?速断的时间又是多少?过流的整定值如何设定?速断的呢?能否打个比方?谢谢!
2楼
有人知道吗!
我也想知道!
回复
3楼
过流时间大约在0.5S,速断时间当然是0S了,同时要考虑与上级保护的配合问题。
但一般这些值是由当地电业局提供的。
回复
4楼
时间整定同意3楼的意见。
动作值整定:过流保护按躲过线路最大尖峰电流计算(有具体公式),如果配电给变压器的话,最大尖峰电流可取变压器一次侧额定电流的1.5-3倍计算;速断保护是按躲过下一段线路首端最大短路电流来计算的(选择性要求)。
回复
5楼
但是我发现有些用户设定的速断时间是0.01S或0.02S
回复
6楼
那肯定是用综保装置了,老式继电器是整不出来这样的值的
回复
7楼
那是肯定的了。谢谢大家:)
回复
8楼
不过一般供电局会根据他们的变电站计算出来的。
回复