还有这个新风问题,我有些话要说。规范中并没有明确说要设空调新风系统,只是说了空调的新风量要满足什么什么样的要求。好,有业主要求你就直接给我从外面通个风管接到风机盘管上,就不要什么吊顶式新风处理机了。因为这样在施工中就更容易改了,风管不装就完了:)还有的业主说上什么新风呀,我空调不开的时候通通风换换气不就行了吗:)我做过一个学生公寓的集中空调系统,业主就与我理论了一番。你不就是要新风吗,我开窗自然通风换气不行吗,我的学校我的学生我的空调全是我管理的,空调我可以定时开,我可以要求学生什么时候开窗,不开就算你违反校规再不行我就叫物管每天上课的时候去宿舍开窗。总之,在我的管理之下决对能保证你的自然通风效果:)学生宿舍那个味:(你要按排除异味来考虑计算新风量的话:(干脆用直流新风系统完了:)在这种情形之下我倾向不设新风系统,但是为了能通过施工图审查中心,我还是得设,唉!!还有中央空调系统,设了新风系统,我不使用这算不算一种节能行为:)还有那个新风量的标准,五星级要50立方,是不是高了点,我就按30的标准设计这不就节能了吗?就一定要50吗,有的时候审图中心会说,你这是五星级标准,选取30标准过低:)在提倡节能的情况下此标准是否可以适当降低。“一个建筑物(办公楼)用的是分体空调无新风,分体机的效率我想可能赶不上螺杆机吧,现改做集中空调用螺杆机。如果不设新风总体效率我想应该能超过分体机吧,应该能比用分体机的情况下剩点电吧。如果上了新风系统总耗电‘可能’会超过原系统。业主改造的本意是想节能,但是按现行标准做好后可能更费钱??!!”这是节能还是费能??加引号部分是我设想的情况无实际工程运行情况做支持,我只是这样想,有什么问题大家提:)中央空调系统本身是个奢侈品,按照现行的规范要求做出的空调工程其室内的空气品质是明显高于做分体空调机系统的。新风量的多少对室内的空气品质的高低是有明显影响的:)但是我国还是一个发展中国家做集中空调系统是不是一定要追求这么高的室内空气品质呢???如果做集中空调是可以提高制冷效率,这样可以节能。对室内的空气品质的要求是否可以降低一点呢????在一些工程中是否可以不设新风呢???
以上是我在“建筑节能检查中的空调负荷计算书(回复 39 | 人气 356)”的回复,现开个新贴希望大家能在这里交流一下对新风的看法:)
12楼
所谓“非一般”常规需要组织专家论证,这个是官方的正式解释吗?
回复
13楼
问下,是不是每个只要有空调的都要设新风,象开门开窗这种自然进新风的可以吗,还是说必须要设新风机组?
回复
14楼
实际项目中,执行规范中遇到的疑难问题通常都是这么处理的(指组织专家论证)。
回复
15楼
不一定均要求设置新风机组。但必须确保“不应随意增加或减少本标准给出的新风量”!
回复
16楼
教条主义把你害了!
回复
17楼
这个很好,现在大家讨论一下在不设置新风机组的情况下怎么样“不随意增加或减少本标准给出的新风量”的方法吧,我提一个方法,大家讨论一下看行不行,一个宾馆的客房有卫生间,我不设新风机组,卫生间有通风器。宾馆等级不高每个房间的新风量60就满足要求了。一个标准间靠自然进风、渗透等一个小时60问题还是不大的。这样可以吗,这样不设置风管的的中央空调系统在某些体量的情况下,可以省去喷淋与报警系统这是可以剩下不少的投资的:)如果这样可行一些小宾馆就可以大胆的上集中空调了。做好的话对运行还是可以省不少钱的:)大家还有什么其它的想法与做法说来听一听:)
回复
18楼
如果你的图纸中新风量超标(指与GB50189中数值比较)也将被开单!
回复
19楼
“不应随意增加或减少本标准给出的新风量”这个怎么落实呀,只检查到图纸:)如果这样的话过渡季节我是不是不能用全新风了(新风量严重超标):(是不是还要做一套精确控制系统,控制精度要多少,正负1个立方每小时差不多了吧。如果是商场的话是不是要在门口安排个人数人头,来控制新风量。
哈哈,以上有点抬扛,3G不要介意:)下面说个具体的,火锅店与烧烤店的中央空调设计:)特别是火锅店,用全新风直流式空调,新风量就可能超标:)特别是在夏天特别湿热的的地方:)这个时候怎么办呢:)硬是要求新风量标准,那可能要付出更大的运行成本:)
还有个现实的问题,安装了新风处理机组的中央空调项目,实际中没有运行这个有没有人管呀:)
回复
20楼
要沉了,自己再顶一下,有什么看法大家多说一说呀:)
回复
21楼
又要沉了,自己再顶一下,有什么看法大家多讨论讨论呀:)
回复